资源简介
《数据中心制冷与空调设计标准》TCECS487-2017是由中国建筑学会工程建设标准化分会组织编制的行业标准,旨在规范和指导数据中心的制冷与空调系统设计。该标准于2017年发布,适用于新建、改建和扩建的数据中心项目,涵盖了从设计原则、系统配置、设备选型到节能措施等多个方面,为数据中心的高效运行提供了技术依据。
数据中心作为现代信息技术的重要基础设施,其对环境控制的要求极为严格。由于服务器等设备在运行过程中会产生大量热量,必须通过有效的制冷和空调系统来维持适宜的温度和湿度条件,以确保设备的稳定运行和数据的安全性。因此,制定科学合理的设计标准对于提高数据中心的能效、降低运营成本以及延长设备寿命具有重要意义。
TCECS487-2017标准在内容上充分考虑了数据中心的特殊需求,强调了系统的可靠性和可扩展性。标准中明确了数据中心的热负荷计算方法,包括设备发热量、人体散热、照明发热及外部传热等因素,并提出了相应的计算公式和参考值。此外,还详细规定了不同类型的冷却方式,如直接蒸发冷却、间接蒸发冷却、冷冻水冷却和冷水机组冷却等,根据数据中心的规模、地理位置和气候条件进行合理选择。
在空调系统设计方面,标准要求采用分区控制和集中管理相结合的方式,以提高系统的灵活性和效率。同时,针对数据中心的高密度机柜布局,标准建议采用下送风、上回风或行级空调等方式,以实现更均匀的气流分布和更高的冷却效率。此外,标准还特别强调了通风系统的密封性和气流组织的重要性,以减少冷热空气混合造成的能源浪费。
在节能设计方面,TCECS487-2017提出了多项具体措施,如采用高效制冷设备、优化系统运行策略、利用自然冷源等。标准鼓励使用变频技术、智能控制系统和能源管理系统,以实现对能耗的实时监控和动态调节。同时,标准还推荐采用绿色建筑设计理念,如利用太阳能、地热能等可再生能源,进一步降低数据中心的碳排放。
此外,标准还对数据中心的防火、防潮、防尘等环境控制措施进行了明确规定,确保数据中心具备良好的运行环境。例如,在湿度控制方面,标准建议将相对湿度控制在40%至60%之间,以防止静电产生和设备腐蚀。在防火方面,要求设置自动灭火系统和气体灭火系统,并配备足够的消防通道和应急电源。
总体而言,《数据中心制冷与空调设计标准》TCECS487-2017是一部全面、实用且具有前瞻性的行业标准,不仅为数据中心的设计提供了科学依据,也为行业的可持续发展奠定了基础。随着信息技术的不断发展,数据中心的规模和复杂度将持续增加,未来需要不断完善和更新相关标准,以适应新的技术和应用需求。
封面预览