资源简介
《VV型变压器低压侧故障引起110kV牵引线路误动的原因分析及解决措施》是一篇关于电力系统中牵引变电站运行安全与保护配置的学术论文。该文针对在实际运行过程中出现的110kV牵引线路因VV型变压器低压侧故障而发生误动的现象进行了深入分析,并提出了相应的解决措施,为保障电网稳定运行提供了理论支持和技术参考。
论文首先介绍了VV型变压器的基本结构及其在牵引供电系统中的作用。VV型变压器是一种特殊的三相变压器,其高压侧采用星形接线,低压侧采用三角形接线,能够有效降低短路电流并提高系统的稳定性。然而,在实际运行中,由于低压侧故障可能引发不平衡电流,进而影响到110kV牵引线路的保护装置动作,造成非计划性跳闸,影响铁路供电系统的正常运行。
文章通过对典型故障案例的分析,指出低压侧故障可能导致零序电流的异常增大,从而触发110kV线路保护装置的误动作。特别是当变压器低压侧发生单相接地故障时,零序电流可能通过变压器的中性点流入大地,导致保护装置误判为线路故障,从而引发不必要的跳闸。
为了验证上述现象,论文采用了仿真分析和现场测试相结合的方法。通过搭建VV型变压器的等效模型,模拟不同类型的低压侧故障情况,并对110kV牵引线路的保护装置进行测试,结果表明,低压侧故障确实会对线路保护产生显著影响,尤其是在零序电流较大的情况下,保护装置更容易误动作。
基于以上分析,论文提出了一系列解决措施,以减少或避免由VV型变压器低压侧故障引起的110kV牵引线路误动问题。首先,建议优化保护装置的动作特性,增强其对零序电流的识别能力,防止因低压侧故障导致的误判。其次,可以考虑在变压器低压侧加装专门的保护设备,如零序电流互感器,以提高对不平衡电流的检测精度。
此外,论文还强调了加强运行维护的重要性。定期检查VV型变压器的绝缘状态、接地系统以及保护装置的灵敏度,是预防低压侧故障引发误动的关键措施。同时,应加强对运行人员的技术培训,使其能够准确判断故障类型并采取适当的应对措施。
最后,论文总结认为,VV型变压器低压侧故障对110kV牵引线路保护的影响不容忽视,必须从设计、运行和维护等多个方面入手,采取综合性的措施来提升系统的安全性和可靠性。未来的研究可进一步探讨新型保护算法的应用,以提高保护装置对复杂故障的适应能力,为牵引供电系统的稳定运行提供更加坚实的保障。