资源简介
《High accurate estimation method of sub-synchronous oscillation parameters on PMU》是一篇探讨电力系统中次同步振荡参数高精度估计方法的学术论文。该论文针对现代电力系统中日益复杂的稳定性问题,特别是由风电场接入带来的次同步振荡现象,提出了一种基于相量测量单元(PMU)的高精度参数估计方法。
次同步振荡(SSO)是电力系统中一种特殊的低频振荡现象,通常发生在发电机与交流输电系统之间。这种振荡可能对发电机轴系造成损害,甚至引发严重的系统故障。随着大规模风电并网的发展,次同步振荡问题变得更加突出,因此准确识别和分析次同步振荡参数成为保障电网安全运行的重要课题。
在传统的次同步振荡检测方法中,常采用时域仿真或频域分析等手段。然而,这些方法往往存在计算复杂、实时性差等问题,难以满足现代电网对快速响应和高精度监测的需求。为此,本文提出了一种基于PMU数据的高精度次同步振荡参数估计方法。
PMU作为电力系统中的关键设备,能够提供高精度的电压、电流相量信息,并具有良好的时间同步性能。这使得PMU成为研究次同步振荡的有效工具。本文利用PMU采集的实时数据,通过改进的信号处理算法,实现了对次同步振荡频率、幅值以及阻尼比等关键参数的高精度估计。
论文首先介绍了次同步振荡的基本原理及其在电力系统中的影响。随后,详细描述了基于PMU数据的信号处理流程,包括数据预处理、特征提取和参数估计等步骤。其中,作者引入了一种改进的自适应滤波算法,以提高在噪声环境下次同步振荡参数估计的准确性。
此外,论文还对比了不同参数估计方法的性能,包括传统傅里叶变换法、最小二乘法和自适应滤波法。实验结果表明,所提出的高精度估计方法在估计误差、收敛速度和抗噪能力等方面均优于现有方法,特别是在复杂工况下表现出更强的鲁棒性。
为了验证所提方法的有效性,论文设计了一系列仿真测试,模拟了不同类型的次同步振荡场景。测试结果表明,该方法能够在多种运行条件下准确识别次同步振荡参数,为电力系统的稳定控制提供了可靠的数据支持。
在实际应用方面,该方法可集成到现有的PMU系统中,实现对次同步振荡的在线监测与预警。这对于提升电网的安全性和稳定性具有重要意义。同时,该方法也为后续研究提供了新的思路,例如结合人工智能技术进一步优化参数估计算法。
综上所述,《High accurate estimation method of sub-synchronous oscillation parameters on PMU》为解决次同步振荡问题提供了一种高效、准确的解决方案。该论文不仅在理论上具有创新性,而且在实际应用中也展现出广阔前景,对于推动智能电网的发展具有重要的参考价值。
封面预览