《铁芯多点接地致35kV并联电抗器过热故障分析》是一篇关于电力系统中并联电抗器运行异常的学术论文,主要探讨了由于铁芯多点接地导致的设备过热问题。该论文针对实际运行中出现的并联电抗器异常发热现象,进行了详细的故障分析与原因探究,为相关设备的维护和故障预防提供了理论依据和技术支持。
在电力系统中,并联电抗器主要用于补偿线路的无功功率,改善电压质量,提高系统的稳定性和输电能力。然而,在实际运行过程中,由于各种原因,如制造工艺缺陷、绝缘老化、外部机械损伤等,可能导致电抗器内部发生异常现象,进而引发设备故障。其中,铁芯多点接地是造成电抗器过热的重要原因之一。
铁芯作为电抗器的核心部件,通常采用硅钢片叠压而成,其作用是形成磁路,提高电抗器的性能。正常情况下,铁芯应保持良好的绝缘状态,且仅有一点接地以防止电流回路。然而,当铁芯出现多点接地时,会在铁芯内部形成环流,导致局部过热,严重时可能引发绝缘损坏甚至设备烧毁。
该论文通过现场检测数据、红外热成像图像以及电气试验结果,对35kV并联电抗器的过热故障进行了全面分析。研究发现,铁芯多点接地会导致铁芯内部产生较大的涡流损耗,从而引起温度升高。此外,多点接地还可能造成铁芯绝缘劣化,进一步加剧设备的运行风险。
在分析过程中,作者采用了多种方法进行验证,包括直流电阻测试、绝缘电阻测量、介质损耗因数测试以及局部放电检测等。这些测试结果表明,电抗器的绝缘性能下降,铁芯存在多点接地现象,且温度分布不均,局部区域温度显著高于正常范围。
论文还对铁芯多点接地的常见原因进行了归纳总结,主要包括:铁芯制造过程中的工艺缺陷、运输或安装过程中造成的机械损伤、长期运行后绝缘材料老化以及外部环境因素影响等。此外,作者还指出,铁芯多点接地往往与其他故障相互关联,例如绕组短路、绝缘击穿等,因此需要综合考虑各种可能因素。
针对上述问题,论文提出了相应的处理措施和预防建议。首先,应加强设备的日常巡检和维护,定期进行电气试验和绝缘检测,及时发现潜在隐患。其次,在设计和制造阶段,应严格控制铁芯的加工工艺,确保其绝缘性能良好,避免多点接地的发生。同时,还可以采用先进的在线监测技术,如红外测温、局部放电检测等,实现对电抗器运行状态的实时监控。
此外,论文还强调了运维人员在应对此类故障时的重要性。只有具备专业的知识和丰富的经验,才能准确判断故障原因并采取有效的处理措施。因此,建议加强相关人员的技术培训,提高其对复杂故障的识别和处理能力。
综上所述,《铁芯多点接地致35kV并联电抗器过热故障分析》是一篇具有重要参考价值的学术论文,不仅深入分析了铁芯多点接地导致电抗器过热的原因,还提出了切实可行的解决办法和预防措施。对于电力系统运行维护人员来说,该论文提供了宝贵的理论指导和实践经验,有助于提升设备运行的安全性和稳定性。