资源简介
《某深基坑采用高压旋喷桩内插H型钢支护形式止水失效案例分析及处置》是一篇关于深基坑工程中止水结构失效问题的典型案例研究论文。该论文通过对某实际工程中的止水系统失效事件进行深入分析,探讨了高压旋喷桩结合H型钢支护形式在施工过程中可能出现的问题,并提出了相应的处置措施。文章内容详实,理论联系实际,对类似工程具有重要的参考价值。
论文首先介绍了工程的基本情况,包括基坑的深度、地质条件以及支护结构的设计方案。该工程位于城市中心区域,基坑深度约为12米,土层主要由粉质黏土和砂层组成,地下水位较高。为确保基坑施工的安全性和稳定性,设计采用了高压旋喷桩作为止水帷幕,并在其中插入H型钢作为支护结构。这种支护形式在理论上能够有效防止地下水渗透,同时提供足够的支撑力,保障基坑开挖过程中的安全。
然而,在施工过程中,该支护结构出现了明显的止水失效现象,导致基坑周边出现渗水、地面沉降等问题,严重影响了施工进度和工程质量。论文详细描述了失效发生的过程,包括渗水的位置、水量变化以及对周围环境的影响。通过现场调查和数据分析,作者发现止水帷幕的施工质量存在缺陷,如旋喷桩的搭接不严密、水泥浆液配比不当等,这些因素直接导致了止水功能的丧失。
针对上述问题,论文进一步分析了造成止水失效的主要原因。首先,施工工艺控制不严格,旋喷桩的成桩质量未能达到设计要求,导致止水帷幕存在薄弱环节。其次,H型钢的插入位置和间距设置不合理,未能充分发挥其支护作用,反而增加了地下水渗透的可能性。此外,地下水位的变化以及施工期间的降水措施不足,也是影响止水效果的重要因素。
在分析原因的基础上,论文提出了相应的处置措施。首先,对已经失效的止水帷幕进行了加固处理,采用注浆法对渗水区域进行补强,提高止水效果。其次,优化了H型钢的布置方式,调整了其插入深度和间距,以增强整体支护能力。同时,加强了施工现场的监测工作,及时掌握地下水位变化和基坑变形情况,确保后续施工的安全。
论文还总结了此次事故的经验教训,强调了在深基坑工程中,止水结构的设计与施工必须严格按照规范执行,确保各项技术参数符合要求。同时,建议在类似工程中加强施工过程的质量控制,特别是在旋喷桩施工阶段,应严格监控水泥浆液的配比、压力和旋转速度,以保证成桩质量。此外,施工单位应结合现场实际情况,合理选择支护结构形式,避免因设计不合理而引发安全隐患。
总体而言,《某深基坑采用高压旋喷桩内插H型钢支护形式止水失效案例分析及处置》是一篇具有实际指导意义的工程研究论文。它不仅揭示了深基坑支护中止水失效的具体原因,还提供了切实可行的解决方案,为今后类似工程的施工和管理提供了宝贵的经验和参考依据。