资源简介
《永宁风电场110kV主变压器中性点间隙击穿事故原因分析》是一篇关于电力系统安全运行的重要技术报告,全文共3页。该文主要针对永宁风电场发生的一起110kV主变压器中性点间隙击穿事故进行了深入分析,旨在查明事故原因,提出防范措施,防止类似事件再次发生。
文章首先介绍了事故的基本情况,包括事故发生的时间、地点以及当时的运行状态。通过对现场设备的检查和数据采集,发现主变压器中性点间隙发生了放电现象,导致保护装置动作,进而引发跳闸,影响了风电场的正常运行。
在分析过程中,作者从多个角度探讨了可能造成间隙击穿的原因。其中包括气象条件、设备老化、绝缘性能下降、操作不当等因素。通过对比历史数据和现场测试结果,文章指出,事故的主要原因是中性点间隙的绝缘性能不足,未能有效抵御雷电过电压或系统操作过电压的影响。
此外,文章还提出了相应的整改措施,如加强设备的定期维护与检测、提高绝缘材料的质量标准、优化保护配置等。这些措施有助于提升风电场的安全运行水平,保障电力系统的稳定性和可靠性。
总体而言,《永宁风电场110kV主变压器中性点间隙击穿事故原因分析》是一篇具有实际指导意义的技术文献,为电力行业提供了宝贵的参考经验,对于预防和处理类似事故具有重要的现实意义。
封面预览
预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。
当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。
资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。
如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。