《对称单极接线柔直系统联结变阀侧单相接地故障分析及保护》是一篇关于柔性直流输电系统中单相接地故障分析与保护策略的研究论文,全文共28页。该文针对对称单极接线方式下的柔直系统,重点研究了联结变压器阀侧发生单相接地故障时的故障特性及其对系统运行的影响。通过对故障电流的数学建模和仿真分析,文章揭示了在不同工况下故障电流的变化规律,为后续保护策略的制定提供了理论依据。
文章首先介绍了柔性直流输电系统的基本结构和工作原理,强调了其在现代电力系统中的重要性。随后,详细分析了对称单极接线方式的特点,以及联结变压器在系统中的作用。在此基础上,文章深入探讨了阀侧单相接地故障的发生机制,包括故障点位置、接地电阻等因素对故障电流的影响。
在保护策略方面,文章提出了基于故障电流特征的快速识别方法,并结合实际运行数据进行了验证。通过对比传统保护方案的不足,文章提出了一种改进的保护逻辑,以提高系统的可靠性和安全性。此外,文中还讨论了不同保护装置的配合问题,确保在发生故障时能够迅速切除故障区域,避免对整个系统造成更大影响。
本文不仅具有重要的理论价值,也为实际工程应用提供了参考。通过对故障特性的深入研究和保护策略的优化,有助于提升柔性直流输电系统的稳定性和运行效率,为未来高压直流输电技术的发展奠定了基础。