    南方电网10kV避雷器技术规范Y(H)5WZ1745
    601 浏览2025-08-25 更新pdf0.53MB 共12页未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《南方电网_10kV避雷器技术规范书(Y(H)5WZ17 45)(专用部分)》是针对10kV配电系统中使用的避雷器制定的技术标准文件,主要用于保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的影响。该规范书共12页,内容涵盖了避雷器的性能要求、结构设计、试验方法以及安装和验收标准等方面。

    本规范书适用于南方电网公司范围内10kV配电网中的避雷器选型与采购,确保所选用的避雷器符合国家相关标准及电网运行的安全性、可靠性要求。其中,Y(H)5WZ17 45型号避雷器是一种无间隙金属氧化物避雷器,具有良好的伏安特性、动作响应速度快、残压低等优点,能够有效限制系统过电压,保护电气设备。

    规范书中详细列出了避雷器的主要技术参数,如额定电压、持续运行电压、标称放电电流、工频参考电压、泄漏电流等,并对产品的机械强度、密封性能、绝缘性能等提出了具体要求。同时,还规定了产品出厂前需进行的例行试验和型式试验项目,以确保产品质量符合设计标准。

    此外,规范书还对避雷器的安装方式、使用环境条件、运输与储存要求进行了说明,为现场施工和运维提供了依据。通过严格执行该技术规范,可以有效提升10kV配电网的安全运行水平,降低雷击故障率,保障电力系统的稳定供电。