• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 资料
  • 电力
  • 220kV 宜昌车溪牵引站供电电源工程穿越500kV线路施工技术方案

    220kV 宜昌车溪牵引站供电电源工程穿越500kV线路施工技术方案
    220kV宜昌车溪牵引站供电电源工程500kV线路穿越施工技术方案
    4061 浏览2025-08-17 更新pdf0.28MB 共9页未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《220kV宜昌车溪牵引站供电电源工程穿越500kV线路施工技术方案》是一份详细描述在高压输电线路环境下进行电力工程施工的技术文件。该方案共9页,内容涵盖了施工前的准备工作、施工过程中的关键技术措施以及安全防护措施等多个方面。

    本工程的主要任务是在不中断现有500kV线路运行的前提下,完成220kV供电电源线路穿越500kV线路的施工。由于500kV线路电压等级高,对施工安全和操作精度要求极高,因此需要制定科学合理的施工方案。

    方案中首先对现场进行了详细的勘察,分析了地形、地质条件以及现有线路的布局情况,为后续施工提供了可靠的数据支持。同时,针对穿越作业的特点,制定了相应的施工步骤和技术参数,确保施工过程的安全性和稳定性。

    在施工过程中,采用了先进的技术和设备,如绝缘工具、高空作业平台等,以保障施工人员的安全。此外,还特别强调了与调度部门的沟通协调,确保施工期间电网运行的稳定性和可靠性。

    该技术方案不仅体现了对电力工程专业性的深入理解,也反映了对施工安全的高度负责。通过科学规划和严格管理,有效降低了施工风险,提高了工程质量和效率,为类似工程提供了宝贵的参考经验。



  • 封面预览

    220kV 宜昌车溪牵引站供电电源工程穿越500kV线路施工技术方案
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 220KV-变电站电气主接线设计

    电力应急抢修典型施工手册35~220kV输电线路杆塔