资源简介
《10kV交流外串联间隙金属氧化物避雷器技术规范书(专用部分)》是一份针对10kV电力系统中使用的外串联间隙金属氧化物避雷器的技术性文件,共17页。该规范书详细规定了避雷器的设计、制造、测试、安装及验收等方面的技术要求,旨在确保设备的安全性、可靠性和适用性。
规范书首先介绍了避雷器的基本参数和性能指标,包括额定电压、持续运行电压、标称放电电流等关键参数,为设备选型提供了依据。同时,对避雷器的结构设计提出了具体要求,如外串联间隙的配置、密封性能、材料选择等,以保证其在恶劣环境下的稳定运行。
在测试方面,规范书明确了各项试验项目,如工频参考电压测试、直流1mA参考电压测试、泄漏电流测试、绝缘电阻测试以及机械强度测试等,确保产品符合国家相关标准和行业规范。此外,还对避雷器的安装方式、使用条件及维护要求进行了说明,为用户提供了全面的技术指导。
该技术规范书适用于10kV配电系统中的避雷器选型和采购,是电力工程设计、设备制造和运行维护的重要参考文件。通过严格执行该规范,可以有效提升电力系统的防雷保护水平,保障电网安全稳定运行。