    风电场主变压器差动保护误动作原因分析及处理
    风电场主变压器差动保护误动作故障分析
    2524 浏览2025-08-16 更新pdf1.44MB 共4页未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《风电场主变压器差动保护误动作原因分析及处理》是一篇关于风电场主变压器差动保护系统运行中出现的误动作问题进行深入分析的文章。文章共分为四页,内容详实,结构清晰,旨在帮助电力工作者更好地理解和解决差动保护误动作的问题。

    文章首先介绍了风电场主变压器的基本工作原理和差动保护的作用。差动保护是主变压器的重要保护措施之一,能够快速检测并切除内部故障,防止事故扩大。然而,在实际运行过程中,差动保护有时会出现误动作,导致不必要的停电或设备损坏。

    接着,文章详细分析了造成差动保护误动作的多种可能原因。其中包括电流互感器(CT)的饱和、二次回路接触不良、整定值设置不当、外部短路干扰以及系统谐波影响等。这些因素都可能导致差动保护误判,从而引发非故障情况下的跳闸。

    针对上述问题,文章提出了相应的处理措施。例如,加强电流互感器的选型和校验,确保其在各种工况下都能准确反映电流变化;定期检查二次回路的连接状况,避免接触不良带来的影响;合理整定保护装置的动作值,提高系统的稳定性;同时,还建议加强对风电场电气系统的监测和维护,提升整体运行的安全性。