本文件规定了1000kV高压并联电抗器(以下简称高抗)局部放电现场测量的试验要求、试验方法、现场干扰的抑制措施。本文件适用于额定频率为50 Hz、电压等级为1000kV的单相油浸式高抗局部放电现场测量,用以现场考核1000 kV高抗在运输和现场安装后的绝缘性能。现场绝缘诊断性试验可参照执行