1.1.1 本规程规定了在碳素钢、合金钢、不锈钢工业管道的检查周期与内容、检修与质量标准、试验与验收、维护与故障处理等。1.1.2 本规程适用于工作压力为400Pa(绝压)~100MPa(表压)、工作温度为-196~+850℃的石油化工工业管道。1.1.3 本规程不适用于下列管道: a.有色金属管道、铸铁管道和非金属管道; b.直接受火焰加热的管道。1.1.4 管道按最高工作压力分级,见表1。1.1.5 在用工业管道按设计压力、设计温度、介质等因素分为GC1、GC2、GC3级。具体分级内容如下:1.1.5.1 符合下列条件之一的工业管道为GC1级: a.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB 5044中规定的毒性程度为极度危害介质的管道; b.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160及《建筑防火规范》GBJ 16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道; c.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; d.输送流体介质并且设计压力≥10.0MPa的管道。1.1.5.2 符合下列条件之一的工业管道为GC2级: a.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160及《建筑防火规范》GBJ 16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力<4.0MPa的管道; b.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; c.输送可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; d.输送流体介质,设计压力<10.0MPa,并且设计温度<400℃的管道。1.1.5.3 符合下列条件之一的GC2级工业管道划分为GC3级: a.输送可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<1.0MPa,并且设计温度<400℃的管道; b.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度<400℃的管道