归口单位: 全国变压器标准化技术委员会
起草单位: 沈阳变压器研究所、 长江水利委员会设计院、 保定天威特变电气股份有限公司、 顺德特种变压器厂、 番禺骏发电力设备有限公司、 特变电工新疆变压器厂、 特变电工衡阳变压器厂、 东莞市变压器厂有限公司
起草人: 董慧生、 舒廉甫、 孙新忠、 张敏、 罗剑、 黄新楠、 张安红、 王文光
本标准规定了发电厂和变电所自用三相干式和油浸式变压器的产品型号、性能参数、技术要求、测试项目及标志、包装、贮存和运输。本标准适用于额定频率为50Hz的发电厂和变电所自用三相变压器,其中包括:a) 电压等级为20kV级及以下,额定容量为30kVA~16000kVA,绝缘耐热等级为B、F、H级的双绕组户内干式变压器;b) 电压等级为3kV~220kV级、额定容量为30kVA~31500kVA双绕组油浸式变压器;c) 电压等级为15kV~220kV级、额定容量为16000kVA~63000kVA油浸式分裂变压器
最后更新时间 2025-08-30