现行 DL/T 1010.2-2006
高压静止无功补偿装置 第2部分:晶闸管阀试验 高压静止无功补偿装置 第2部分:晶闸管阀试验 High-voltage static VAR compensator Part 2: Testing of thyristor valves
发布日期:2006-09-14
实施日期:2007-03-01
分类信息
研制信息

归口单位: 中国电力企业联合会

起草单位: 西安电力电子技术研究所、 西安西电整流器有限责任公司

起草人: 赵贺、 汤广福、 周观允、 蓝元良、 潘艳、 王修德、 温家良

标准简介

本部分规定了6kV~66(63)kV电压等级的静止无功补偿装置(SVC)的晶闸管阀试验。这些晶闸管阀适用于输配电系统用静止无功补偿器(SVC)的组成部分,即晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电抗器(TSR)和晶闸管投切电容器(TSC)。本部分所涉及的内容包括晶闸管阀的高压部分、晶闸管级和它的均压吸收电路、触发用电源和阀控制及保护等有关部分。本部分主要应用于单个阀单元(单相),也适用于多重阀单元(多相),低压阀试验可参照本部分