归口单位: 全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC 44)
起草单位: 沈阳变压器研究院股份有限公司、 顺特电气设备有限公司、 明珠电气有限公司、 中国电力科学研究院、 吉林省电力科学研究院、 三变科技股份有限公司、 广州骏发电气有限公司、 江苏上能新特变压器有限公司、 新华都特种电气股份有限公司、 天津市特变电工变压器有限公司、 昆明赛格迈电气有限公司、 吴江变压器有限公司、 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、 广东电网公司电力科学研究院、 山东达驰电气有限公司、 正泰电气股份有限公司、 广东钜龙电力设备有限公司、 安徽省电力科学研究院、 广东海鸿变压器有限公司、 海南威特电气集团有限公司、 天津天能变压器有限公司、 浙江江山变压器股份有限公司、 山东省金曼克电气集团股份有限公司
起草人: 章忠国、 刘爽、 刘燕、 蔡定国、 任晓红、 敖明、 徐秋元、 李智、 樊建平、 郭跃光、 邓旭锋、 赵文忠、 周屏、 林灿华、 何宝振、 徐林峰、 许长华、 仲照龙、 王文光、 丁国成、 郭献清、 朱燕春、 田贵书、 姜振军、 郭永君
本标准规定了三相干式电力变压器的性能参数、技术要求、检验规则及方法、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于电压等级为6kV、10 kV、20 kV及35 kV,额定频率为50 Hz,额定容量为30 kV·A~25000 kV·A,户内使用的无励磁调压或有载调压三相干式电力变压器。其他额定容量的产品可参考使用本标准。本标准不适用于充气式变压器