T/DZJN 10-2020 标准详情

T/DZJN 10-2020 现行
数据中心蒸发冷却空调技术规范

标准内容导航

标准状态

2020-02-01
2020-05-01

标准信息

中国电子节能技术协会
21.020
C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制
tbQbw86
现行
T/DZJN 10-2020
数据中心蒸发冷却空调技术规范

主要技术内容

3.1.干燥地区 dry area夏季空气调节室外计算湿球温度小于23℃的地区。3.2.中等湿度地区 medium humidity area夏季空气调节室外计算湿球温度大于23℃、小于28℃的地区。3.3.高湿度地区 high humidity area夏季空气调节室外计算湿球温度大于28℃的地区。3.4.亚湿球温度 sub wet bulb temperature蒸发冷却设备出风(出水)温度介于室外空气的湿球温度与露点温度之间,把这种状态的温度定义为亚湿球温度。3.5.直接蒸发冷却(DEC) direct evaporative cooling空气和水直接接触,因水蒸发吸收汽化潜热而使空气温度下降。3.6.一次空气 primary air被冷却后送入机房供冷的空气,也称为产出空气。3.7.二次空气 secondary air与水接触使其蒸发从而降低换热器表面温度以冷却一次空气的辅助空气,也称为工作空气。3.8.间接蒸发冷却(IEC) indirect evaporative cooling二次空气与水直接接触,通过热湿交换降低

起草单位

中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会、西安工程大学、深圳市艾特网能技术有限公司、广东工业大学、广东申菱环境系统股份有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、中国中元国际工程有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国信息通信研究院、中国航空规划设计研究总院有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司、中通服咨询设计研究院有限公司、华为技术有限公司、江苏联众联胜空调设备有限公司、麦克维尔中央空调有限公司、昆山台佳机电有限公司、易事特集团股份有限公司、依米康科技集团股份有限公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、拜铂流体设备(上海)有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、益冷和众科技(北京)有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、深圳易信科技股份有限公司、新疆华奕新能源科技有限公司、新疆绿色使者空气环境技术有限公司、澳蓝(福建)实业有限公司

起草人

黄翔、吴冬青、吕天文、彭少华、徐方成、王众彪、王桂坤、王爱华、王超、牛琳、尹文锋、田俊、田振武、白本通、吕正新、吕继祥、劳逸民、李马林、李本强、李国强、李晓萍、李得利、李猛、杨晚生、吴晓晖、何华明、余钦、张学海、张瑾、陈亚男、金洋帆、周理、赵春晓、赵磊、袁洪、郭彦玲、黄生云、韩钊、温晓军、廖运发、黎柏伟、戴新强

相似标准推荐

团体标准
T/NIISA 001-2019 现行
数据中心智能运维规范
发布日期2019-12-10
实施日期2019-12-10
CCS分类
ICS分类35.020
地方标准
DB31/T 1216-2020 现行
数据中心节能评价方法
发布日期2020-03-25
实施日期2020-06-01
CCS分类F01
ICS分类ICS 27.010
国家标准
GB/T 44989-2024 现行
绿色数据中心评价
Evaluation for green data center
发布日期2024-11-28
实施日期2025-06-01
CCS分类L60
ICS分类35.020
地方标准
DB31/T 310008-2021 现行
公共机构绿色数据中心评定规范
发布日期2021-05-08
实施日期2021-08-08
CCS分类L04
ICS分类35.020
行业标准
YD/T 3981-2021 现行
数据中心喷淋式液冷服务器系统技术要求和测试方法
发布日期2021-12-02
实施日期2022-04-01
CCS分类M32
ICS分类33.040.40
T/CIE 097-2021 现行
液/气双通道热管冷板间接液冷数据中心 散热设备通用技术规范
发布日期2021-01-15
实施日期2021-01-31
CCS分类
ICS分类35.020
行业标准
YD/T 3980-2021 现行
数据中心冷板式液冷服务器系统技术要求和测试方法
发布日期2021-12-02
实施日期2022-04-01
CCS分类M32
ICS分类33.040.40
T/HAS 111-2022 现行
绿色数据中心等级评价要求
发布日期2022-09-22
实施日期2022-09-26
CCS分类
ICS分类03.120.20 产品认证和机构认证、
行业标准
YD/T 1818-2018 现行
电信数据中心电源系统
发布日期2018-04-30
实施日期2018-07-01
CCS分类M10
ICS分类33.04
行业标准
YD/T 2543-2024 现行
数据中心能耗测试与评估方法
发布日期2024-07-05
实施日期2024-10-01
CCS分类M32
ICS分类33.040.40
行业标准
YD/T 3984-2021 现行
微型模块化数据中心测试规范
发布日期2021-12-02
实施日期2022-04-01
CCS分类M32
ICS分类33.040.40
T/DZJN 43-2021 现行
数据中心计算能效等级和测试方法
发布日期2021-09-24
实施日期2021-09-24
CCS分类
ICS分类35.020
T/DZJN 82-2022 现行
数据中心蒸发冷却空调系统运维管理
发布日期2022-03-15
实施日期2022-05-01
CCS分类
ICS分类27.200
T/CCUA 023-2023 现行
数据中心基础设施文档管理要求
Document management requirements of data center infrastructure
发布日期2023-03-28
实施日期2023-05-01
CCS分类L70
ICS分类35.080
地方标准
DB31/T 1242-2020 现行
数据中心节能设计规范
发布日期2020-09-01
实施日期2020-11-01
CCS分类F01
ICS分类27.010
地方标准
DB31/T 1217-2020 现行
数据中心节能运行管理规范
发布日期2020-03-25
实施日期2020-06-01
CCS分类F01
ICS分类ICS 27.010
行业标准
YD/T 3290-2017 现行
一体化微型模块化数据中心技术要求
发布日期2017-11-07
实施日期2018-01-01
CCS分类M33
ICS分类33.040.50
地方标准
DB31/T 1395-2023 现行
绿色数据中心评价导则
发布日期2023-01-31
实施日期2023-05-01
CCS分类L04
ICS分类35.020
T/DZJN 44-2021 现行
数据中心IT系统动态能效要求和测量方法
发布日期2021-09-24
实施日期2021-09-24
CCS分类
ICS分类35.020
行业标准
YD/T 6051-2024 现行
城域数据中心网络控制器北向接口技术要求
发布日期2024-10-24
实施日期2025-02-01
CCS分类L78
ICS分类33.040.33
行业标准
YD/T 3982-2021 现行
数据中心液冷系统冷却液体技术要求和测试方法
发布日期2021-12-02
实施日期2022-04-01
CCS分类M32
ICS分类33.040.40
行业标准
YD/T 4023-2022 现行
微模块数据中心能效比(PUE)测试规范
发布日期2022-04-24
实施日期2022-07-01
CCS分类M32
ICS分类33.040.40
T/CIE 098-2021 现行
液/气双通道热管冷板间接液冷数据中心设计规范
发布日期2021-01-15
实施日期2021-01-31
CCS分类
ICS分类35.020
行业标准
JR/T 0011-2004 现行
银行集中式数据中心规范
发布日期2004-12-01
实施日期2004-12-01
CCS分类A11
ICS分类35.240.40
T/HAS 117-2023 现行
绿色数据中心等级评价要求
发布日期2023-02-06
实施日期2023-02-06
CCS分类A 10/19
ICS分类35.020
T/ZZB 1493-2019 现行
半封闭活塞式单级制冷剂压缩机
Semi-hermetic single-stage reciprocating refrigerant compressor
发布日期2019-12-26
实施日期2019-12-31
CCS分类J73
ICS分类27.200