T/ZLXH 0002-2020 标准详情
T/ZLXH 0002-2020
现行
多联式空调(热泵)工程施工技术规程
Technological specification of Multi-split air conditioning (heat pump) construction
标准内容导航
标准状态
标准信息
主要技术内容
5.2室内机的安装5.2.1室内机安装环境应符合下列要求:1室内机周围应有足够的安装和维修空间。在封闭吊顶内室内机的控制箱位置,应预留便于拆卸、便于维修的检修口。2室内机安装前应清理内外杂物,吊装后其敞开的送风口、回风口应做防尘保护。3室内机凝结水应进行有组织的排放,应防止溢水、积水影响环境和他人活动。4室内机安装应确保气流通畅无阻碍,气流分布均匀,无气流短路;同一台室内机的送风口和回风口应在同一空间内。5.2.2室内机的定位和支架安装应符合下列要求:1室内机安装应确保水平度。2室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。3现浇顶板上使用通丝金属吊杆固定室内机时,吊杆直径不得小于 10mm,强度应可承受机器的运行重量。螺纹吊杆与横担连接处的上侧用一个螺母固定,下侧用两个螺母固定防松;吊杆长度超过 1.5m 以上时,应有防晃动措施。通丝吊杆的实际使用拉力应按表 5.2.2 中允许拉力的 50%~70%取值。4采用膨胀螺栓规格为 M10 时,其钻孔孔径应为膨胀管外径加上 0.1mm~0.5mm;M12~ M1
起草单位
河北工业大学、天津理工大学、天津城建大学、天津屹顺冷暖设备安装有限公司、天津赫德机电科技有限公司、天津市泓雅节能科技有限责任公司
起草人
王志刚、王收军、杨华、杨俊兰、刘俊生、刘涛
相似标准推荐
地方标准
DB22/T 5170-2024
现行
热泵系统监控技术标准
行业标准
JB/T 11966-2014
现行
空气源多联式空调(热泵)热水机组
行业标准
JB/T 14064-2022
现行
光伏驱动多联式空调(热泵)系统
行业标准
JB/T 14073-2022
现行
空调与热泵系统用板式换热器性能与评价方法
行业标准
DL/T 359-2010
现行
电蓄冷(热)和热泵系统现场测试规范
行业标准
QB/T 4685-2014
现行
家用和类似用途热泵干衣机
地方标准
DB65/T 4413-2021
现行
热泵干制杏片技术规程
T/FSI 056-2020
现行
乙烯-四氟乙烯共聚树脂