一、NB/T 10823-2021标准修订核心变化
NB/T 10823-2021《换流变压器绝缘纸板及纸质绝缘成型件X光检测导则》相较于此前行业内参考的通用检测规范,核心修订变化集中在三个维度:
- 适用范围精准化:首次专门针对换流变压器用绝缘纸板、纸质绝缘成型件(如角环、端圈)制定X光检测规则,区别于传统电力变压器的通用检测要求,适配换流变压器绝缘件高电场、高机械应力的使用特性。
- 检测指标细化:新增“微气泡尺寸分级”“层间杂质定量判定”条款,将缺陷判定从“定性合格/不合格”升级为“定量分级”,如规定直径≤0.2mm的微气泡在关键区域(绕组端部)允许存在数量≤3个/10cm²。
- 检测方法优化:明确不同厚度绝缘纸板的X光管电压参数(如厚度5mm纸板对应管电压120kV,厚度15mm对应180kV),解决了此前检测参数不统一导致的漏检、误判问题。
二、关键技术要点解析
该标准的核心技术要点围绕检测条件、缺陷判定、检测流程三大模块展开,直接决定检测结果的准确性和实用性:
- 检测环境与设备要求:规定X光检测需在温度20±5℃、湿度≤60%的环境下进行,设备空间分辨率≥2lp/mm,检测灵敏度≥2%,避免环境或设备误差影响缺陷识别。
- 缺陷判定核心阈值:
- 杂质缺陷:金属杂质直径>0.3mm、非金属杂质直径>0.5mm时判定为不合格;
- 气泡缺陷:单个气泡直径>0.5mm,或同一区域(10cm²)气泡数量>5个时判定为不合格;
- 分层缺陷:层间分离宽度>0.2mm,长度>5mm时判定为不合格。
- 检测结果记录要求:需留存X光图像原始文件、检测参数(管电压、曝光时间)、缺陷位置坐标,且记录保存期限不少于产品全生命周期。
三、主要条款应用示例
某换流变压器生产企业检测25mm厚纸质绝缘端圈案例:按NB/T 10823-2021要求,设定X光管电压200kV、曝光时间8s,检测中发现端圈关键区域存在1个直径0.6mm的气泡缺陷,且同一10cm²区域内气泡数量达6个。依据标准“单个气泡直径>0.5mm判定不合格”的条款,判定该绝缘成型件为不合格品,随即退回生产环节重新压制,避免了因绝缘缺陷导致的变压器运行故障。
另一应用场景为出厂复检:某批次绝缘纸板厚度8mm,检测人员按标准设定管电压140kV,检测出纸板层间存在宽度0.3mm、长度6mm的分层缺陷,不符合“分层宽度≤0.2mm”的阈值要求,该批次纸板被禁止用于换流变压器关键部位装配。
四、弹性方案说明
| 场景类型 | 标准刚性要求 | 弹性执行方案 |
|---|---|---|
| 非关键区域缺陷 | 气泡直径>0.5mm判定不合格 | 若缺陷位于换流变压器绝缘件非电场集中区域,且气泡直径≤0.8mm、单区域数量≤3个,可经技术评审后降级使用(仅限非核心部位) |
| 应急供货检测 | 需在标准温湿度环境检测 | 现场湿度临时超标(60%-70%)时,可先完成检测,后续在标准环境下复检,两次结果一致则判定有效 |
| 老旧设备复检 | 设备分辨率≥2lp/mm | 现有设备分辨率1.8lp/mm时,可通过增加检测次数(同一部位检测3次)、人工复核图像的方式弥补设备精度不足 |
需注意:弹性方案仅适用于非核心场景,且需形成书面评审记录,换流变压器核心部位(如阀侧绕组绝缘件)仍需严格执行标准刚性要求,不得放宽判定阈值。
相似标准推荐
国家标准
GB/T 7674-2020
现行
额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72.5 kV and above
行业标准
DL/T 617-2019
现行
气体绝缘金属封闭开关设备技术条件
国家标准
GB/T 21221-2022
现行
绝缘液体 以合成芳烃为基的未使用过的绝缘液体
Insulating liquids—Specifications for unused liquids based on synthetic aromatic hydrocarbons
国家标准
GB 13398-2008
现行
带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒
Insulating hollow tubes and foam-filled tubes and solid rods for live working
行业标准
JB/T 13484-2018
现行
额定电压0.6/1kV氟塑料绝缘电力电缆
行业标准
DL/T 728-2013
现行
气体绝缘金属封闭开关设备选用导则
行业标准
DL/T 1888-2018
现行
160kV~500kV挤包绝缘直流电缆使用技术规范
行业标准
DL/T 1054-2007
现行
高压电气设备绝缘技术监督规程
团体标准
T/QGCML 2369-2023
现行
耐高温型绝缘污水泵
行业标准
DL/T 2221-2021
现行
160kV~500kV挤包绝缘直流电缆系统预鉴定试验方法
行业标准
DL/T 1688-2017
现行
气体绝缘金属封闭开关设备状态评价导则
行业标准
FZ/T 64065-2017
现行
绝缘用芳纶水刺非织造布
行业标准
JB/T 11329-2013
现行
热收缩耐电痕绝缘管
行业标准
JB/T 10260-2014
现行
架空绝缘电缆用绝缘料
行业标准
DL/T 1810-2018
现行
110(66)kV六氟化硫气体绝缘电力变压器使用技术条件
行业标准
YD/T 1019-2023
现行
数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆
行业标准
JB/T 13485-2018
现行
额定电压450/750V及以下氟塑料绝缘控制电缆
国家标准
GB/T 5013.3-2008
现行
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - Part 3:Heat resistant silicone insulated cables
团体标准
T/ZZB 2699-2022
现行
12kV空气绝缘真空灭弧环网开关设备和控制设备
Air insulated vacuum arc extinguishing ring network switchgear andcontrolgear for rated voltage 12 kV
团体标准
T/ZZB 0708-2018
现行
电力直流电源系统绝缘监测装置
Insulation monitoring device for DC power supply system
国家标准
GB/T 311.3-2017
现行
绝缘配合 第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序
Insulation co-ordination—Part 3: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations
行业标准
JB/T 9530-1999
现行
电阻焊设备的绝缘帽和绝缘衬套
团体标准
T/CES 236-2023
现行
72.5kV 及以上二氧化碳绝缘金属封闭开关设备运行维护规程
Regulation of operation and maintenance for rated voltages of 72.5kV and above carbon dioxide insulated metal-enclosed switchgear
国家标准
GB/T 311.2-2013
现行
绝缘配合 第2部分:使用导则
Insulation co-ordination - Part 2: Application guide
国家标准
GB/T 27750-2011
现行
绝缘液体的分类
Classification of insulating liquids
行业标准
SC/T 3114-2017
现行
冻螯虾