DL/T 2621-2023 标准详情
DL/T 2621-2023
现行
直流输电线路参数测试仪通用技术条件
标准内容导航
标准状态
标准信息
适用范围
本文件规定了直流输电线路参数测试仪(以下简称“测试仪”)的技术要求、试验方法、检验规则等要求。本文件适用于测试仪的生产、使用和检验。
起草单位
中国电力科学研究院有限公司、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、国网山东省电力公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司常州供电分公司、云南电网有限责任公司电力科学研究院、国网四川省电力公司电力科学研究院、国网河北省电力有限公司电力科学研究院、国网四川省电力公司计量中心、武汉大洋义天科技股份有限公司
起草人
本文件主要起草人:张耀东、李贵民、王斯琪、龚金龙、王永勤、王庆玉、周志成、马御棠、朱军、郑雄伟、王韬、范毅。
一、标准修订核心变化
- 适用范围拓展:新增±800kV及以上特高压直流输电线路参数测试覆盖,弥补原标准对特高压场景适配不足的空白,同时兼容常规±500kV直流线路测试需求。
- 技术指标升级:优化电阻、电容、电感等核心参数测量精度,将电阻测量误差从±2%收紧至±1.5%,电容测量误差从±3%调整为±2%,适配特高压线路高精度测试需求。
- 安全与环境要求完善:新增户外现场测试的防电磁干扰、防凝露设计要求,明确极端环境(-40℃~60℃)下的设备运行稳定性指标,删除冗余的实验室环境限定条款。
- 检验规则优化:简化出厂检验流程,强化型式试验的项目覆盖,新增第三方检测验证要求,贴合电力现场测试的实际应用场景,提升标准的可操作性。
二、关键技术要点解析
- 核心参数测量要求:明确测试仪需支持直流电阻、正负极对地电容、线路电感等参数的同步测量,测量范围适配10Ω~1000Ω(电阻)、100pF~10μF(电容),满足不同电压等级线路测试需求。
- 抗干扰技术要求:规定测试仪需具备电磁屏蔽设计,抗干扰能力符合GB/T 14598.10要求,在现场强电磁环境下,测量数据波动不超过±0.5%,确保测试准确性。
- 数据传输与存储:要求支持USB、以太网两种数据传输方式,存储容量不低于16GB,可保存不少于1000组测试数据,且数据导出格式兼容常用办公软件,便于现场数据整理。
- 操作与维护要求:新增测试仪模块化设计要求,核心部件可现场拆卸更换,操作界面需简洁易懂,具备故障自诊断功能,降低现场维护难度。
三、主要条款应用示例
示例:±800kV特高压直流输电线路直流电阻测试应用
某±800kV特高压直流输电线路现场测试中,依据DL/T 2621-2023相关条款开展操作,具体应用如下:
- 按照标准第5.2条要求,将测试仪接地电阻控制在≤4Ω,避免接地不良影响测量精度;
- 依据第6.3条核心参数要求,设定电阻测量范围为50Ω~500Ω,测量误差控制在±1.5%以内;
- 遵循第7.2条抗干扰要求,将测试仪放置在距离线路终端塔10m以外区域,开启电磁屏蔽功能;
- 测试完成后,按照第8.3条数据存储要求,将3组平行测试数据(误差分别为1.2%、1.3%、1.1%)保存并导出,均符合标准要求。
四、弹性方案
| 应用场景 | 弹性方案内容 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 低海拔常规直流线路(±500kV及以下)测试 | 可适当放宽环境适配要求,无需额外增加防凝露装置,测量精度可按±2%(电阻)、±3%(电容)执行,简化测试流程。 | 第4.2条、第6.3条弹性条款 |
| 户外复杂电磁环境测试 | 可加装外接电磁屏蔽罩,延长测试仪与干扰源的距离,同时增加平行测试次数(不少于3组),确保数据有效性。 | 第5.3条、第8.2条弹性条款 |
| 应急抢修现场测试 | 可简化型式试验相关验证流程,优先完成核心参数(直流电阻、对地电容)测试,后续补充完整测试数据,提升抢修效率。 | 第9.3条应急测试弹性条款 |