资源简介
摘要:本文件规定了在用涉氨压力管道定期检验与评定的总则、检验前准备、检验项目与要求、检验结果评定及报告等内容。本文件适用于北京市范围内设计压力不大于40MPa,公称直径不小于50mm的在用涉氨压力管道的定期检验与评定。
Title:Regulation for Periodic Inspection and Evaluation of Ammonia-Containing Pressure Pipelines in Use (DB12T 761-2018)
中国标准分类号:J83
国际标准分类号:23.040.99
封面预览
拓展解读
DB12/T 761-2018《在用涉氨压力管道定期检验与评定》是一项针对在用涉氨压力管道制定的专门技术规范。这项标准对确保涉氨压力管道的安全运行具有重要意义。以下将选取一些重要条文进行详细解读。
首先,该标准明确要求在进行定期检验之前,使用单位应提供完整的资料。包括但不限于压力管道的设计文件、制造安装资料、历次检验报告以及运行记录等。这些资料的完整性直接影响到检验工作的准确性和全面性。例如,设计文件中关于材质的选择、结构形式等信息对于判断管道是否存在潜在缺陷至关重要。
其次,在线检验部分强调了宏观检查的重要性。这包括对外观状况的观察,如是否有明显的腐蚀、变形等情况。同时,还需关注支吊架的状态,确保其能够有效支撑管道并适应热膨胀等因素的影响。此外,泄漏检查也是必不可少的一环,可以通过目视或嗅觉等方式发现异常情况。
对于全面检验而言,则需要采用更先进的检测手段来深入评估管道的内部状况。例如超声波检测可以用来测量壁厚变化,从而判断是否存在过度磨损或者内部腐蚀等问题。而射线检测则适用于发现隐藏于焊缝中的裂纹或其他缺陷。另外,还建议根据实际情况选择合适的无损检测方法组合使用,以提高诊断精度。
最后,在评定阶段,标准给出了具体的评判依据和处理建议。如果发现一般性问题,可通过维修保养予以解决;而对于严重缺陷,则可能需要更换部件甚至整条管道。值得注意的是,所有整改措施都必须符合相关法律法规的要求,并且在整改完成后要重新进行必要的测试验证。
总之,《在用涉氨压力管道定期检验与评定》不仅提供了详细的检验流程和技术指导,更重要的是它强调了预防为主的理念,通过科学合理的管理措施最大限度地降低事故发生概率,保障人员生命财产安全和社会公共利益。