• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB35T 1643-2017 水力发电站防雷装置检测技术规范

    DB35T 1643-2017 水力发电站防雷装置检测技术规范
    水力发电站防雷装置检测技术规范防雷安全
    17 浏览2025-06-04 更新pdf1.04MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了福建省水力发电站防雷装置检测的技术要求、方法和流程。本文件适用于福建省内水力发电站防雷装置的检测与评估。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing in Hydropower Stations
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB35T 1643-2017 水力发电站防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB35/T 1643-2017《水力发电站防雷装置检测技术规范》是一项福建省地方标准,旨在指导和规范水力发电站防雷装置的检测工作。这项标准对于保障水电站的安全运行、防止雷电灾害具有重要意义。以下将从几个关键条款出发,对标准中的重要内容进行详细解读。

    防雷装置的基本要求

    根据标准第4.1条的规定,水力发电站的防雷装置应当按照设计图纸施工,并且在施工过程中要确保材料的质量符合相关国家标准或行业标准的要求。这意味着所有用于防雷系统的组件如接闪器、引下线、接地装置等都必须经过严格的质量检验,以保证其性能可靠。此外,施工方还需遵循相应的安装规程,确保每一个环节都达到设计标准。

    接地电阻值的要求

    标准第5.2条明确指出,水力发电站的接地装置接地电阻值应不大于10欧姆。这一规定是基于水力发电站特殊的环境条件以及雷击风险较高的实际情况而设定的。接地电阻值直接影响到雷电流泄放的效果,过高的接地电阻会导致雷电流无法有效导入大地,从而增加设备损坏的风险。因此,在实际检测中,需要使用专业的仪器测量接地装置的实际接地电阻值,并与标准要求进行对比分析。

    避雷针保护范围的确定

    第6.3条规定了避雷针的保护范围计算方法。避雷针的有效保护范围是以避雷针为中心的一个圆锥体区域,其高度取决于避雷针的高度及其所在位置的海拔高度。具体来说,当避雷针位于地面时,其保护半径R等于1.5倍的避雷针高度h;而当避雷针安装在建筑物顶部时,则需考虑建筑物本身的高度对保护范围的影响。正确评估避雷针的保护范围对于合理布置整个防雷系统至关重要。

    定期检测的重要性

    最后,标准强调了定期检测的重要性。根据第8.1条,水力发电站的防雷装置每年至少要进行一次全面检查,包括外观检查、连接点紧固情况检查以及功能性测试等内容。通过定期检测可以及时发现潜在问题并采取措施予以解决,避免因防雷装置失效而导致严重后果的发生。

    综上所述,《水力发电站防雷装置检测技术规范》从多个方面为水力发电站提供了详细的防雷指导,涵盖了防雷装置的设计、施工、维护等多个环节。只有严格按照这些要求执行,才能最大限度地减少雷击事故的发生几率,保护人员安全及设施完好。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB35T 1640-2017 福建省高液限土路基设计与施工技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1