• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11T 1470-2017 钢筋套筒灌浆连接技术规程

    DB11T 1470-2017 钢筋套筒灌浆连接技术规程
    钢筋套筒灌浆连接技术
    19 浏览2025-06-04 更新pdf2.02MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了钢筋套筒灌浆连接的技术要求、施工方法、质量检验与验收。本文件适用于采用钢筋套筒灌浆连接的建筑工程施工及验收。
    Title:Technical Specification for Grouted Sleeve Splicing of Reinforcing Bars
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120.30

  • 封面预览

    DB11T 1470-2017 钢筋套筒灌浆连接技术规程
  • 拓展解读

    钢筋套筒灌浆连接技术是现代建筑结构中的一种重要连接方式,广泛应用于装配式建筑。DB11/T 1470-2017《钢筋套筒灌浆连接技术规程》为这种连接方式提供了具体的技术指导。以下是对规程中一些关键条文的详细解读。

    材料要求

    规程第5.1节对材料提出了严格的要求。首先,灌浆料应选用专用的水泥基灌浆料,其性能需满足抗压强度、流动度和膨胀率等指标。例如,灌浆料的初始流动度不应小于300mm,30分钟后的流动度损失不宜大于20mm。这些指标确保了灌浆料在施工过程中的可操作性和最终连接的可靠性。

    施工准备

    第6.1节强调了施工前的准备工作。施工单位应在施工前进行详细的图纸会审和技术交底,并且要检查套筒和钢筋的规格是否匹配。此外,施工环境的温度和湿度也会影响施工质量,因此需要确保施工环境温度不低于5℃,并且保持干燥。

    灌浆操作

    规程第7.1节详细描述了灌浆的操作步骤。首先,套筒与钢筋的连接部位应清理干净,确保无油污、铁锈等杂质。灌浆时应从套筒的一端注入,直至另一端溢出,以保证灌浆料能够均匀填充整个套筒。灌浆过程中应连续作业,避免中途停顿,以免影响连接质量。

    检验与验收

    第8.1节规定了检验和验收的标准。灌浆完成后,应对灌浆料的抗压强度进行检测,确保达到设计要求。同时,还需对外观进行检查,如发现有空洞或裂缝,应及时处理。验收时应由专业人员根据相关标准进行综合评定,确保连接部位的质量符合规范要求。

    通过以上对规程中重要条文的解读,可以看出DB11/T 1470-2017规程对于保证钢筋套筒灌浆连接的安全性和可靠性具有重要作用。在实际应用中,施工单位应严格按照规程的要求进行操作,确保工程质量和安全。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11T 1469-2017 建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第2部分:防护设施
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1