    摘要:本文件规定了扬尘在线监测系统的组成、功能要求、性能指标、安装要求、数据传输及运行维护等内容。本文件适用于建筑施工、道路施工、工业生产等场所的扬尘在线监测系统的建设和运行管理。
    Title:Technical Specification for Construction and Operation of Dust Online Monitoring System
    中国标准分类号:Z74
    国际标准分类号:13.040

  • 封面预览

    DB12T 725-2017 扬尘在线监测系统建设及运行技术规范
  • 拓展解读

    DB12/T 725-2017《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》是天津市地方标准,用于指导扬尘在线监测系统的建设和运行。以下是一些重要条文的详细解读:

    系统组成与功能要求

    条文:5.1 系统组成

    该部分规定了扬尘在线监测系统应包括颗粒物监测单元、气象参数监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元和监控中心等组成部分。

    解读:

    - 颗粒物监测单元:需具备PM10和PM2.5的监测能力,并满足相关精度要求。

    - 气象参数监测单元:应能监测风速、风向、温度、湿度等环境参数。

    - 数据采集处理单元:负责数据的采集、存储和初步处理。

    - 数据传输单元:确保数据能够实时上传至监控中心。

    - 监控中心:提供数据展示、分析和预警功能。

    安装与布设要求

    条文:6.1 安装位置

    监测点位的选择应具有代表性,避免靠近大型污染源或障碍物影响监测结果。

    解读:

    - 监测点位的选择直接影响数据的准确性。应选择在开阔地带,远离高大建筑物、树木和其他可能遮挡采样气流的物体。

    - 避免设置在交通繁忙的路口或工业区附近,以免局部污染物浓度偏高导致数据失真。

    数据传输与存储

    条文:8.1 数据传输

    系统应采用有线或无线方式将数据实时传输至监控中心,传输频率不低于每分钟一次。

    解读:

    - 数据传输的及时性和稳定性至关重要。实时传输可以确保监控中心能够迅速响应异常情况。

    - 选择合适的通信方式(如GPRS、4G)时要考虑信号覆盖范围、成本以及功耗等因素。

    运行维护

    条文:9.1 维护周期

    定期对设备进行校准和维护,至少每季度一次。

    解读:

    - 定期校准可以保证监测数据的准确性和可靠性。校准过程中需严格按照设备说明书操作。

    - 维护内容包括清洁传感器表面、检查供电线路、更换易损件等。记录每次维护的时间、内容和结果有助于后续故障排查。

    性能指标

    条文:4.1 准确度

    颗粒物监测单元的测量误差应在±10%以内。

    解读:

    - 准确度是评价监测系统性能的重要指标之一。误差过大可能导致决策失误。

    - 在实际应用中,可通过比对实验验证仪器的准确度,必要时调整参数设置以提高精度。

    以上是对DB12/T 725-2017部分关键条款的深入解析,希望对你理解和实施扬尘在线监测系统有所帮助。