资源简介
摘要:本文件规定了用能单位能源计量数据采集终端设备的功能要求、性能要求、接口要求、通信协议要求及测试方法。本文件适用于北京市用能单位能源计量数据采集终端设备的设计、制造、安装、使用和验收。
Title:Technical Requirements for Energy Metering Data Acquisition Terminal Equipment of Energy-consuming Units - DB11/T 1417-2017
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:33.160
封面预览
拓展解读
《DB11T 1417-2017 用能单位能源计量数据采集终端设备技术要求》是北京市地方标准,旨在规范用能单位能源计量数据采集终端设备的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
技术指标要求
1. 通信功能:终端设备应具备多种通信接口,包括但不限于RS-232、RS-485、以太网等。这些接口的设计需确保数据传输的稳定性和可靠性,支持与不同类型的能源计量仪表进行数据交换。
2. 数据存储能力:设备应具有足够的本地存储空间来保存至少一年的历史数据记录。同时,还应提供断电保护措施,确保在电源中断后数据不会丢失。
3. 功耗限制:为了降低能耗,终端设备的工作电流不得超过规定的最大值,并且待机状态下的功耗也需控制在合理范围内。
安全性要求
1. 电磁兼容性(EMC):设备必须符合相关的电磁兼容性标准,能够抵抗外部电磁干扰而不影响正常工作。此外,在强电磁场环境下仍需保持良好的性能表现。
2. 信息安全:考虑到能源数据的重要性,终端设备需要采取加密算法对传输的数据进行安全处理,防止未经授权访问或篡改。
环境适应性
1. 工作温度范围:设备应在-10℃至+50℃之间正常运行。
2. 湿度条件:相对湿度为5%~95%,无凝结。
3. 防尘防水等级:至少达到IP54防护等级标准。
测试方法
对于上述各项技术指标,标准规定了详细的测试步骤和评估方法。例如,在检验通信功能时,可以通过模拟实际应用场景下的数据交互情况来验证其有效性;而关于数据存储部分,则需通过模拟断电情形检查数据完整性等。
以上只是对《DB11T 1417-2017》部分内容进行了简要概述与深入解析。实践中还需结合具体应用场景进一步探讨如何更好地满足这一系列严格的技术规范。