资源简介
摘要:本文件规定了锅炉汽包电容液位计的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于工业锅炉汽包液位测量用的电容液位计。
Title:Boiler Drum Capacitive Level Gauge - DB22T 2588-2016
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:27.040
封面预览
拓展解读
DB22/T 2588-2016 是吉林省地方标准,规定了锅炉汽包电容液位计的安装、调试、运行维护等内容。以下选取部分关键条文进行详细解读:
在安装方面 第4.1条规定 电容液位计应安装在汽包两侧对称位置 且距离汽包上部边缘150mm~300mm之间 这样设置是为了确保测量的准确性 同时避免因安装位置不当影响测量结果
关于调试 第5.2条规定 初次投运前应对电容液位计进行零点和量程校准 校准应在汽包无水状态下进行 零点校准时应确保探头完全浸没在水中 而量程校准则需将探头完全暴露于空气中 这一规定保证了设备能够准确反映汽包内实际水位
在运行维护方面 第7.1条规定 应定期检查电容液位计的供电电源 确保电压稳定且符合要求 电压波动可能导致测量误差甚至损坏设备 第7.3条规定 每月至少进行一次零点漂移检查 当发现漂移超过允许范围时应及时调整 这有助于维持测量精度
此外第8.2条规定 在停机检修期间应检查电容液位计的探头表面 是否有沉积物附着 并及时清理 以防止因污垢影响测量性能
这些条文从安装到维护全面规范了电容液位计的操作流程 对保障锅炉安全运行具有重要意义