• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11T 1383-2016 外墙外保温防火隔离带技术规程

    DB11T 1383-2016 外墙外保温防火隔离带技术规程
    外墙外保温防火隔离带建筑节能防火安全施工技术
    17 浏览2025-06-04 更新pdf0.89MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了外墙外保温系统中防火隔离带的设计、材料、施工及验收要求。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的民用建筑外墙外保温工程中防火隔离带的应用。
    Title:Technical Specification for Fire Protection Isolation Belt of External Wall External Insulation
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11T 1383-2016 外墙外保温防火隔离带技术规程
  • 拓展解读

    《DB11/T 1383-2016 外墙外保温防火隔离带技术规程》是北京市地方标准,该标准对建筑外墙外保温系统中的防火隔离带的设计、施工、验收等环节提出了具体要求。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    4.1.1 防火隔离带设置位置

    本条规定了防火隔离带的设置位置应位于每层楼板处,并且宽度不应小于300mm。这一规定旨在确保在火灾发生时能够有效阻止火焰蔓延至其他楼层。通过在每个楼层设置宽幅防火隔离带,可以形成物理屏障,降低火势向上或横向扩散的风险,保障人员安全及建筑物结构完整性。

    5.2.2 材料性能要求

    标准中明确指出用于制作防火隔离带的材料必须具备良好的耐火性、隔热性和稳定性。例如,耐火极限不得低于1小时,导热系数不大于0.08W/(m·K),并且在高温条件下不产生有毒有害气体。这些严格的要求是为了保证即使在极端环境下,防火隔离带依然能够发挥其应有的保护作用,同时避免二次灾害的发生。

    6.2.1 施工准备

    在施工前需完成详细的图纸审查和技术交底工作,确保所有参与人员都清楚了解设计意图和技术细节。此外,还应对施工现场进行全面检查,包括但不限于基层墙体的状态评估、气候条件的考量以及所需设备工具是否齐全等。充分的准备工作是保证后续工序顺利开展的基础,有助于提高工程质量并减少不必要的返工几率。

    7.1.3 验收标准

    验收阶段重点关注以下几个方面:首先是外观质量检查,确保没有明显的裂缝或者变形现象;其次是功能性测试,比如通过燃烧实验验证实际效果是否符合预期目标;最后还要记录下整个过程中的各项参数数据以便日后维护参考。只有当上述所有项目均达到合格标准后才能视为整体工程竣工并通过验收。

    以上内容只是对部分内容进行了简要分析,实际上整个规范涵盖了更多深层次的技术要点与管理措施。希望通过对这些关键条款的理解可以帮助相关从业者更好地掌握如何正确实施外墙外保温系统的防火隔离带建设工作。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11T 1382-2016 户式空气源热泵系统应用技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1