资源简介
摘要:本文件规定了电动汽车储能充电站的总则、选址、总体设计、电气设备、监控系统、安全与消防等方面的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的电动汽车储能充电站的设计。
Title:Design Specification for Electric Vehicle Energy Storage Charging Station
中国标准分类号:K 34
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
DB44/T 1766-2015《电动汽车储能充电站设计规范》是广东省地方标准,于2015年发布实施。该标准对电动汽车储能充电站的设计、施工和验收提出了具体要求,对于推动电动汽车产业发展具有重要意义。
下面我将选取几个关键条款进行详细解读:
1. 选址与总体布局:标准规定充电站应远离易燃易爆场所,并留有足够的安全间距。站内设施布局要合理,确保车辆进出顺畅且不影响周边交通。这主要是为了保障充电站的安全运营及周边环境的安全性。
2. 供电系统:要求充电站的供电电源等级不低于二级负荷,并建议设置备用电源。同时强调了配电设备的选择需符合相关国家标准,以保证供电可靠性和安全性。这一条旨在提高充电站供电系统的稳定性,避免因断电影响正常服务。
3. 充电设备:明确了不同类型电动汽车充电设备的技术参数要求,包括输出功率范围、连接方式等。还特别指出充电机应具备过流保护、短路保护等功能。通过这些规定可以有效防止设备故障导致的安全事故。
4. 消防安全措施:包括但不限于安装自动灭火装置、配置足够的消防器材以及制定应急预案等内容。这部分内容突出了消防安全在整个充电站建设中的核心地位,是保障人员生命财产安全的重要环节。
5. 环境保护:提出在设计时要考虑减少噪声污染、控制电磁辐射水平等方面的要求。这反映了现代城市建设中对环保越来越高的重视程度,有助于促进绿色低碳发展。
以上只是部分重点条文的简要说明,实际上整个标准涵盖了从规划到运行维护等多个方面的详细指导。希望上述分析能够帮助大家更好地理解和应用DB44/T 1766-2015这一重要的地方标准。