• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB44T 1706-2015 额定电压450750V及以下阻燃橡皮绝缘电缆

优质文档本站推荐优质文档
    DB44T 1706-2015 额定电压450750V及以下阻燃橡皮绝缘电缆
    关键词: 阻燃橡皮绝缘电缆额定电压电力
    所属行业

    电力

    文档分类

    地方标准广东

    文档信息

    pdf格式 / 3.36Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了额定电压450/750V及以下阻燃橡皮绝缘电缆的产品型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本文件适用于额定电压450/750V及以下阻燃橡皮绝缘电缆,主要用于固定敷设在室内、隧道内及管道中的电力传输。
    Title:Specification for Flame-retardant Rubber-insulated Cables with Rated Voltage 450/750V and Below
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.060

  • 封面预览

    DB44T 1706-2015 额定电压450750V及以下阻燃橡皮绝缘电缆
  • 拓展解读

    DB44/T 1706-2015是广东省地方标准,规定了额定电压450/750V及以下的阻燃橡皮绝缘电缆的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。以下是标准中几个重要条文的详细解读:

    ### 技术要求

    **导体直流电阻**

    标准明确规定了不同截面积导体的直流电阻限值。例如,对于标称截面积为2.5平方毫米的导体,其最大直流电阻不得超过9.5Ω/km。这一要求确保了电缆在正常工作条件下具有良好的导电性能,避免因电阻过大导致的发热问题。

    **绝缘厚度**

    绝缘层的厚度直接影响电缆的安全性和使用寿命。标准对不同标称截面积的电缆绝缘厚度做出了具体规定。例如,标称截面积为1.5平方毫米的电缆,其绝缘平均厚度应不小于0.8毫米,最薄点厚度应不低于0.6毫米。这保证了绝缘层能够承受一定的机械压力和电气应力。

    ### 试验方法

    **绝缘电阻测量**

    绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的重要指标之一。标准指出,应在环境温度10~35℃、相对湿度不大于80%的条件下进行测量。使用高阻计施加直流电压(通常为500V或1000V),记录1分钟后显示的绝缘电阻值。此方法能有效检测出电缆是否存在绝缘缺陷。

    **耐压试验**

    耐压试验用于验证电缆绝缘层是否能够承受规定的电压而不发生击穿。试验时将电缆浸入水中,施加交流电压(如2.5kV),持续时间通常为5分钟。通过此项测试可以评估电缆在潮湿环境下的绝缘可靠性。

    ### 检验规则

    **出厂检验**

    每批产品都需进行出厂检验,包括外观检查、尺寸测量、导体电阻测定、绝缘电阻测试等项目。只有当所有项目均符合标准要求时,产品才能视为合格并允许出厂。此外,还要求随机抽取样品送第三方机构复检,以进一步确认产品质量。

    ### 标志、包装、运输与贮存

    **标志**

    电缆外表面应清晰地标明型号规格、制造厂名、生产日期等信息。这些信息有助于用户识别电缆类型及其来源,便于后续维护管理。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB44T 1697-2015 制造业卓越绩效评价准则

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1