资源简介
摘要:本文件规定了屋面并网光伏发电系统的设计原则、技术要求及设计方法。本文件适用于新建、改建和扩建的民用建筑和工业建筑屋面并网光伏发电系统的设计。
Title:Roof Grid-connected Photovoltaic Power Generation System - Part 1: Design Standards
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
《DB44/T 1702.1-2015 屋面并网光伏发电系统 第1部分:设计标准》是广东省地方标准,主要用于指导屋面并网光伏发电系统的规划设计。以下选取了部分关键条款进行详细解读:
4.1 总则
本章明确了标准的适用范围和基本原则。强调设计应符合国家及地方相关法律法规和技术规范,确保系统安全可靠、经济合理,并充分考虑环境保护。
5.1 系统组成
规定了屋面并网光伏发电系统的构成,包括光伏阵列、逆变器、升压变压器、监控系统等主要设备。要求各组成部分之间要协调一致,保证整个系统的高效运行。
6.1 光伏阵列布置
在光伏阵列布置上,要求根据建筑结构特点选择合适的安装方式,如平铺式或倾斜式安装。同时需注意避免遮挡影响发电效率,并且要留有足够的维护通道。
7.1 荷载计算
对于屋面承载能力的评估至关重要。需要综合考虑永久荷载(如自重)与可变荷载(如风压、雪荷载),并按照最不利组合情况进行强度校核,确保结构安全。
8.1 安全防护措施
提出了一系列安全防护要求,比如设置防雷装置、过电压保护设备以及防止误操作的安全连锁机制。此外还特别提到夜间警示灯的配置,以保障人员作业时的人身安全。
9.1 监控系统功能
监控系统应当具备实时监测发电量、温度、辐照度等功能,并能及时发出故障报警信号。同时建议建立远程访问接口,方便运维人员随时掌握系统状态。
这些只是标准中的部分内容,实际应用中还需结合具体项目情况全面考虑各方面因素,才能设计出既满足技术指标又符合实际需求的屋面并网光伏发电系统。