资源简介
摘要:本文件规定了孤立电网方式下火电机组稳定运行的基本要求、技术措施和管理措施。本文件适用于贵州省孤立电网运行条件下的火电机组稳定运行,其他地区可参照执行。
Title:Guidelines for Stable Operation of Thermal Power Units in Isolated Power Grid Mode
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.100
封面预览
拓展解读
DB52/T 927-2014《孤立电网方式下火电机组稳定运行导则》是贵州省地方标准,旨在规范孤立电网中火电机组的运行管理,确保电网的安全稳定。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
术语和定义
标准首先明确了孤立电网与火电机组的相关定义。孤立电网是指与大电网脱离后独立运行的电力网络。火电机组则是指以煤、油等化石燃料为主要能源的发电设备。这些定义为后续条款提供了基本的概念框架,帮助理解孤立电网环境下火电机组运行的特点和要求。
技术要求
# 3.1 稳定性评估
标准指出,火电机组在孤立电网中的稳定性评估应考虑机组的惯性时间常数、调速系统的动态特性等因素。这意味着,在设计和运行过程中,必须充分考虑机组对电网频率变化的响应能力。例如,调速系统需具备快速调节能力,以应对因负荷波动引起的频率偏差。
# 3.2 运行参数设置
对于孤立电网下的火电机组,其运行参数如一次调频死区、转速不等率等应根据实际情况合理设置。具体而言,一次调频死区不宜过大,以免影响频率调整效率;而转速不等率则需兼顾机组的经济性和安全性,通常建议控制在4%~6%之间。
# 3.3 自动化控制系统
标准强调了自动化控制系统的重要性,要求配备完善的自动发电控制(AGC)和自动电压控制(AVC)功能。这些系统能够实时监测电网状态,并自动调整发电量和无功功率输出,从而维持电网的电压水平和频率稳定。
安全措施
# 4.1 故障处理
当孤立电网发生故障时,火电机组应具备快速隔离故障区域的能力。这包括但不限于保护装置的灵敏度提升以及备用电源的及时投入。此外,还应制定详细的应急预案,确保在最短时间内恢复供电。
# 4.2 维护保养
为了保证火电机组长期可靠运行,标准特别提到定期开展预防性试验和维护工作。比如,每年至少进行一次全面检查,重点检查关键部件的状态,如发电机定子绕组绝缘电阻、冷却系统工作状况等。
结语
综上所述,《孤立电网方式下火电机组稳定运行导则》从多个角度为孤立电网中火电机组的安全高效运行提供了指导。它不仅涵盖了技术层面的具体要求,还涉及到了安全管理等方面的内容,对于保障电力供应具有重要意义。希望各相关单位能够严格按照此标准执行,共同促进孤立电网的健康发展。