摘要:本文件规定了居住建筑节能工程施工质量验收的基本要求、检验方法和合格判定标准。本文件适用于北京市新建、改建和扩建居住建筑的节能工程施工质量验收。
Title:Code for Quality Acceptance of Energy-saving Construction in Residential Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB11 1340-2016《居住建筑节能工程施工质量验收规程》是北京市地方标准,规定了居住建筑节能工程从施工到验收的全过程要求。以下对其中的关键条款进行详细解读。
首先看材料与设备部分。第4.1.3条规定:保温材料进场时应检查产品合格证、型式检验报告及进场复验报告。这是确保材料质量的基础。第4.2.5条指出,保温层施工前应对基层进行处理并验收,保证表面平整、清洁且无油污等影响粘结性能的物质。
接着是施工环节。第5.1.4条强调,保温板安装应错缝排列,拼缝严密。对于外窗安装,第5.2.3条明确要求窗框与墙体间缝隙应用弹性闭孔材料填充密实,并采用密封胶封口。第5.3.6条提到,外墙外保温系统应在门窗洞口四周设置增强网,以提高抗裂能力。
在验收方面,第6.1.5条提出,隐蔽工程验收需在下一道工序开始之前完成,包括保温层厚度、固定件数量位置等内容。第6.2.8条规定,节能分部工程验收应由总监理工程师主持,施工单位项目负责人和技术质量负责人参加。