资源简介
摘要:本文件规定了建筑轻质板隔墙施工的技术要求、施工方法、质量验收等内容。本文件适用于采用建筑轻质板进行隔墙施工的建筑工程。
Title:Technical Specifications for Construction of Lightweight Panel Partition Walls in Buildings
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB11/T 491-2016《建筑轻质板隔墙施工技术规程》是北京市地方标准,适用于建筑轻质板隔墙的设计、材料选用、施工及验收。以下选取部分重要条文进行详细解读:
材料要求
第4.1.1条:轻质板隔墙所用材料应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
解读:本条强调了材料的质量保证,确保所有使用的材料都经过严格检测并附有合格证明。这是保证工程质量的基础,防止使用不合格材料导致的隐患。
第4.1.3条:轻质板的规格尺寸偏差不应大于±2mm。
解读:这一规定直接关系到安装精度和整体美观度。如果尺寸偏差过大,将影响拼接效果,增加施工难度,甚至可能影响结构安全。
施工准备
第5.1.2条:施工前应对基层表面进行清理,不得有油污、灰尘等杂物。
解读:基层处理是保证后续施工质量的关键步骤之一。干净整洁的基层能够提高粘结剂或固定件与墙体之间的附着力,减少空鼓、开裂等问题的发生几率。
安装要求
第6.2.1条:安装时应从地面开始向上逐块排列,上下板缝应错开不少于1/3板长。
解读:此规定旨在增强墙体的整体性和稳定性。通过错缝排列可以避免垂直方向上的连续裂缝出现,从而提升抗震性能。
第6.2.4条:板间缝隙宽度宜控制在5~8mm之间,缝内应用专用嵌缝胶泥填实抹平。
解读:合理的缝隙宽度既能满足热胀冷缩的需求,又能确保嵌缝材料的有效填充,防止水分渗入引发霉变或者脱落现象。
验收标准
第7.1.1条:轻质板隔墙安装完成后,其垂直度允许偏差为±3mm/m。
解读:这一指标反映了整个墙面平整程度的好坏。较小的垂直度误差意味着墙体更加笔直挺拔,不仅视觉上更舒适,同时也便于后期装饰装修工作的开展。
以上是对DB11/T 491-2016中部分内容的重点解读,希望对理解和执行该规范有所帮助。在实际操作过程中还需结合具体项目情况灵活调整,确保最终达到预期效果。