摘要:本文件规定了福建省爆炸和火灾危险场所雷电灾害风险评估、防护措施及管理要求。本文件适用于福建省内爆炸和火灾危险场所的雷电灾害风险控制。
Title:Control Specification for Lightning Disaster Risk in Explosion and Fire Hazard Areas
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB35/T 1520-2015《爆炸和火灾危险场所雷电灾害风险控制规范》是福建省地方标准,旨在指导爆炸和火灾危险场所的雷电防护工作。以下将选取部分重要条文进行详细解读:
1. 范围与适用对象
该标准适用于福建省内爆炸和火灾危险场所的新建、改建和扩建工程。这表明标准不仅覆盖新建项目,还包括对现有设施的改造和扩建工程,体现了全面性。
2. 术语和定义
标准中明确了“爆炸和火灾危险场所”、“雷电灾害风险”等关键术语。例如,“爆炸和火灾危险场所”被定义为因可燃气体、蒸气、粉尘或纤维的存在而可能引发爆炸或火灾的区域。这一定义帮助识别需要特别关注的区域。
3. 雷电灾害风险评估
标准要求在设计阶段进行雷电灾害风险评估。评估应包括环境调查、历史雷击数据收集以及风险分析。通过这些步骤可以量化潜在的风险,为后续防护措施提供科学依据。
4. 防雷装置设计
对于第一类防雷建筑物(如易燃易爆物品储存仓库),要求安装独立接闪杆或架空接闪线,并确保接地电阻不大于10欧姆。此外,还应设置完善的屏蔽措施以减少电磁干扰。
5. 检测与维护
强调定期检查和维护防雷装置的重要性。每年至少进行一次全面检查,特别是在雷雨季节来临之前。检查内容涵盖接闪器、引下线、接地装置的状态是否良好。
6. 应急响应计划
要求制定详细的应急响应计划,包括紧急疏散路线、救援队伍联系方式等内容。一旦发生雷击事故,能够迅速启动预案,最大限度地降低损失。
7. 培训教育
定期组织相关人员参加防雷知识培训,提高全员的安全意识和技术水平。这对于预防事故发生具有重要意义。