资源简介
摘要:本文件规定了燃气用不锈钢波纹软管的安装技术要求、验收标准及维护管理等内容。本文件适用于湖北省范围内住宅、商业和工业用户燃气用不锈钢波纹软管的安装与验收。
Title:Installation and Acceptance Specifications for Stainless Steel Corrugated Hose Used in Gas
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.140.65
封面预览
拓展解读
《燃气用不锈钢波纹软管安装及验收规范》(DB42/T 1144-2016)是湖北省地方标准,为确保燃气用不锈钢波纹软管的安全安装与验收提供了技术依据。以下选取了该标准中的几个重要条文进行详细解读。
一、适用范围
本标准适用于城镇燃气工程中室内燃气用不锈钢波纹软管的安装与验收。它明确了规范的适用对象和范围,确保了标准在实际应用中的针对性和有效性。
二、材料要求
1. 软管材质应符合现行国家标准《燃气用不锈钢波纹软管》GB/T 26002的规定。
2. 软管两端连接件应采用符合现行国家标准《燃气输送用金属波纹软管》GB/T 26003规定的接头。
这一部分强调了软管及其连接件的质量要求,确保其具备良好的耐腐蚀性、强度和密封性能,从而保障燃气系统的安全运行。
三、安装要求
1. 软管安装前应对管道系统进行吹扫,清除内部杂物。
2. 软管安装时不得扭曲或强行弯曲,其弯曲半径不应小于软管外径的3倍。
3. 软管与燃气具连接时,应使用专用工具紧固连接件,确保连接牢固可靠。
4. 软管长度不宜超过2米,并且不应有接头。
这些规定旨在防止因安装不当导致的泄漏或其他安全隐患。例如,禁止软管扭曲可以避免应力集中,延长使用寿命;限制软管长度有助于减少因热胀冷缩引起的变形风险。
四、验收标准
1. 安装完成后应对整个系统进行气密性试验,试验压力为设计压力的1.5倍,稳压时间为15分钟,无压降视为合格。
2. 验收时还应对软管外观进行检查,确保无损伤、裂纹等缺陷。
通过严格的气密性测试能够及时发现潜在问题,而对外观的细致检查则有助于识别制造或运输过程中可能存在的瑕疵。这两个环节共同构成了全面的质量控制体系,保障了燃气系统的安全性与可靠性。
五、维护保养建议
定期对软管进行外观检查,发现老化、磨损等问题应及时更换;同时注意保持周围环境清洁干燥,避免接触化学物品。
综上所述,《燃气用不锈钢波纹软管安装及验收规范》(DB42/T 1144-2016)从材料选择到具体操作再到后期管理都做出了详尽指导,对于提高燃气设施的安全性和耐用性具有重要意义。施工单位和个人应当严格按照此规范执行,以确保用户的生命财产安全。