资源简介
摘要:本文件规定了北京市数据中心节能设计的基本原则、总体要求、暖通空调系统、电气系统、监控与管理系统等方面的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的数据中心节能设计。
Title:Energy Efficiency Design Specification for Data Centers
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:35.040
封面预览
拓展解读
DB11/T 1282-2015《数据中心节能设计规范》是北京市地方标准,为数据中心的节能设计提供了重要的技术依据。以下将对其中一些关键条文进行详细解读。
首先,关于数据中心的选址与布局。规范指出,数据中心应选择在电力供应充足、气候适宜的地方建设。这不仅能够确保供电稳定,还能通过自然条件降低能耗。例如,在北方地区可以利用低温环境来辅助冷却系统的工作。
其次,在建筑围护结构的设计上,规范强调要采用高效保温隔热材料,并合理设置窗户面积和位置,以减少热量传递。同时,还要求加强屋顶绿化或者安装遮阳设施,这样既能改善室内环境又能进一步节约能源。
再者,对于空调系统的配置,规范提出了明确的要求。它建议优先选用变频多联机等高效节能设备,并且鼓励采用自然通风与机械通风相结合的方式。此外,还特别提到要建立完善的监测系统,实时掌握冷负荷变化情况,从而实现精准调控。
另外,在供配电系统方面,规范提倡使用智能化管理系统,通过对用电设备的状态监测和优化调度来提高整体效率。并且还规定了变压器、电缆等主要电气元件的选择标准,力求做到既经济又环保。
最后,关于可再生能源的应用也是该规范关注的重点之一。它鼓励数据中心充分利用太阳能、风能等清洁能源,并将其纳入总体设计方案中去考虑。