    DB11T 140-2015 三相配电变压器节能监测
    三相配电变压器节能监测能效电力设备能耗
    17 浏览2025-06-04 更新pdf0.66MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了三相配电变压器节能监测的术语和定义、监测要求、测试方法及判定规则。本文件适用于额定电压为10kV及以下的三相配电变压器的节能监测。
    Title:Energy-saving Monitoring of Three-phase Distribution Transformers
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:29.180

  • 封面预览

    DB11T 140-2015 三相配电变压器节能监测
  • 拓展解读

    DB11/T 140-2015《三相配电变压器节能监测》是北京市地方标准,规定了三相配电变压器在运行中的节能监测要求。以下对标准中一些重要条文进行详细解读。

    1. 适用范围:该标准适用于额定电压为3kV~35kV、频率为50Hz的三相油浸式和干式配电变压器。这是标准的基本适用对象,明确了监测设备的类型和电压等级。

    2. 监测项目:包括空载损耗、负载损耗、效率、温升等。这些指标直接反映了变压器的能效水平,是判断其是否节能的关键参数。

    3. 空载损耗:标准要求空载损耗不应超过额定值的105%。这主要是为了防止变压器在无负载情况下消耗过多电能,影响整体系统的节能效果。

    4. 负载损耗:负载损耗应不大于额定值的105%。这一规定确保了变压器在正常工作负荷下具有良好的能量转换效率。

    5. 效率:对于不同容量的变压器,其最小效率要求有所不同。例如,对于630kVA及以上的变压器,其效率不得低于98%。这有助于提高整个电力系统的能源利用效率。

    6. 温升限值:温升不得超过规定的限值,以保证变压器的安全运行并延长使用寿命。温升过大会导致绝缘材料老化加速,从而影响设备寿命。

    7. 测试方法:规定了详细的测试步骤和技术要求,确保监测结果准确可靠。正确的测试方法能够提供真实有效的数据支持决策。

    通过严格执行上述标准条款,可以有效提升三相配电变压器的整体节能性能,促进节能减排目标的实现。