摘要:本文件规定了火力发电机组辅机故障减负荷(RB)功能试验的术语和定义、试验条件、试验内容、试验方法及试验报告要求。本文件适用于单机容量为300MW及以上等级燃煤火力发电机组的辅机故障减负荷(RB)功能试验,其他容量机组可参照执行。
Title:Test Specification for RB Function of Auxiliary Equipment Fault Load Reduction in Thermal Power Generating Units
中国标准分类号:F17
国际标准分类号:27.100
封面预览
拓展解读
火力发电机组辅机故障减负荷(RB)功能试验是保障机组安全运行的重要环节。DB52/T 989-2015《火力发电机组辅机故障减负荷(RB)功能试验规范》为这一工作提供了标准化依据。以下选取部分关键条文进行深入解读。
首先,标准明确指出RB试验应在额定负荷下进行,这是为了真实反映机组在满负荷状态下的应对能力。试验前需确保所有参与RB的辅机处于良好状态,并完成必要的检查和维护。
其次,关于试验条件,标准要求环境温度、湿度等参数应在设备允许范围内,且无明显干扰因素。这确保了试验结果的准确性和可靠性。
在试验步骤上,标准详细规定了从准备到执行再到结束的全过程。特别强调,在RB触发后,操作人员应密切监控机组各参数变化,及时调整以防止异常情况发生。例如,当风机跳闸时,应迅速减少燃料供应量,维持锅炉压力稳定。
此外,标准还对记录与分析提出了具体要求。试验结束后,需要全面记录各项数据,包括但不限于转速、压力、温度等,并进行综合分析,评估RB功能的有效性。
最后,标准指出任何一次RB试验都应被视为机组整体性能的一次检验机会,通过不断优化控制策略,提高机组运行的安全性和经济性。同时,定期开展此类试验有助于发现潜在问题,为长期稳定运行提供保障。
总之,DB52/T 989-2015为火力发电机组RB功能试验提供了科学指导,通过对重要条文的细致解读,可以更好地理解和实施该标准,从而提升电力系统的安全性与效率。