• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB52T 945-2015 热力输送管道节能技术规范

    DB52T 945-2015 热力输送管道节能技术规范
    热力输送管道节能技术管道设计保温层能耗评估
    15 浏览2025-06-04 更新pdf0.84MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了热力输送管道在设计、施工、运行及维护过程中的节能技术要求和检测方法。本文件适用于贵州省范围内新建、改建和扩建的热力输送管道系统的节能设计与管理。
    Title:Technical Specification for Energy Saving of Thermal Transportation Pipelines
    中国标准分类号:F12
    国际标准分类号:27.080

  • 封面预览

    DB52T 945-2015 热力输送管道节能技术规范
  • 拓展解读

    《DB52T 945-2015热力输送管道节能技术规范》是贵州省地方性技术标准,旨在指导热力输送管道的设计、施工、运行和维护工作,提高能源利用效率。以下选取部分关键条文进行详细解读。

    一、总则部分

    本标准适用于贵州省行政区域内新建、改建和扩建的集中供热系统中热力输送管道的设计、施工、验收及运行管理。强调了热力输送管道节能设计应符合国家有关法律法规和技术政策,优先采用成熟可靠的新技术、新工艺、新材料。

    二、热力输送管道设计部分

    1. 设计热负荷计算应根据供热区域的实际需求合理确定,不得随意放大或缩小。同时需考虑管道沿途的地形地貌特点,尽量减少不必要的管道长度。

    2. 管道保温层厚度的选择要综合考虑经济性和安全性,确保保温效果良好且便于检修维护。推荐使用导热系数低、耐久性强的保温材料。

    3. 管道布置应力求简洁明了,避免迂回曲折。对于跨越障碍物的情况,宜采用架空敷设方式,并保证足够的净空高度以满足通行要求。

    三、施工安装部分

    1. 材料进场时必须严格检验其质量证明文件及物理化学性能指标,不合格产品禁止投入使用。

    2. 焊接作业需由持证上岗的专业人员完成,焊接质量检查采用超声波探伤等无损检测方法。

    3. 完工后应对整个系统进行全面的压力测试与严密性试验,确保各连接部位无泄漏现象。

    四、运行管理部分

    1. 建立健全岗位责任制,明确各级管理人员职责权限,定期开展业务培训活动。

    2. 制定科学合理的调度计划,充分利用峰谷电价差价优化运行模式。

    3. 加强日常巡检力度,发现异常情况及时处理,建立完整的设备档案记录。

    以上内容涵盖了该标准的核心要点,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。在实际操作过程中还需结合具体项目实际情况灵活运用。