• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB61T 952-2015 城镇燃气场站防雷装置检测技术规范

    DB61T 952-2015 城镇燃气场站防雷装置检测技术规范
    城镇燃气场站防雷装置检测技术规范
    11 浏览2025-06-04 更新pdf0.94MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城镇燃气场站防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于陕西省内城镇燃气场站防雷装置的检测与评估。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Urban Gas Stations
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:29.060

  • 封面预览

    DB61T 952-2015 城镇燃气场站防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    《DB61/T 952-2015城镇燃气场站防雷装置检测技术规范》是陕西省地方标准,规定了城镇燃气场站防雷装置的检测项目、检测方法、检测周期和判定准则等内容。以下对其中的重要条文进行详细解读。

    首先在检测项目方面,标准明确要求包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、屏蔽措施以及电涌保护器等六个方面的检测。例如对于接闪器,规定应检查其安装位置是否正确,材料规格是否符合设计要求,固定是否牢固,防腐处理是否良好,是否有机械损伤或锈蚀等情况。

    其次是检测方法,标准提出采用目测法、测量法和实验法相结合的方式。以接地电阻测量为例,要求使用接地电阻测试仪,在土壤干燥季节进行测量,并且每个接地极至少测量两次取平均值作为最终结果。同时强调当发现异常时需进一步查明原因并采取相应措施。

    关于检测周期,标准指出一般情况下每年检测一次;高风险区域或者特殊条件下可以适当增加频次。此外还特别提到新投入使用的设施应在投入使用后三个月内完成首次全面检测。

    最后是判定准则部分,明确规定了合格与不合格的标准界限。比如对于接地电阻值的要求,一类建筑物不大于1欧姆,二类不大于4欧姆,三类不大于10欧姆。如果某项指标超出限定范围,则视为不符合要求,需要及时整改直至达标为止。

    总之,《DB61/T 952-2015》为确保城镇燃气场站的安全运行提供了科学依据和技术支持,通过严格遵循该标准的各项规定能够有效预防雷击事故的发生,保障人民生命财产安全和社会稳定发展。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB12T 598.15-2015 天津市建设项目用地控制指标 第15部分:民用航空运输机场项目
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1