  • DB34T 2440-2015 白酒生产厂区防雷技术规范

    DB34T 2440-2015 白酒生产厂区防雷技术规范
    白酒生产厂区防雷技术规范防雷装置安全管理
    15 浏览2025-06-04 更新pdf0.84MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了白酒生产企业厂区防雷的技术要求、检测方法及维护管理措施。本文件适用于安徽省内白酒生产企业厂区的防雷设计、施工、检测和维护。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection in Baijiu Production Plants
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB34T 2440-2015 白酒生产厂区防雷技术规范
  • 拓展解读

    DB34/T 2440-2015《白酒生产厂区防雷技术规范》是安徽省地方标准,适用于白酒生产厂区的防雷工程设计、施工、验收和维护。以下对其中的重要条文进行详细解读:

    在防雷装置设计方面,标准规定了接闪器应采用镀锌圆钢或扁钢,其尺寸和布置需满足保护范围要求。例如,接闪杆的长度应根据建筑物高度确定,且不得小于10米。同时,引下线间距不应大于18米,并要求与接地装置可靠连接。

    关于接地装置,标准指出接地体宜采用热镀锌钢材,垂直接地体长度不应小于2.5米,水平接地体埋深不应小于0.7米。接地电阻值应符合特定条件下的限值要求,通常不大于10欧姆。此外,还强调了等电位连接的重要性,要求所有金属设备、管道均应就近与接地干线相连。

    在施工环节,标准明确了隐蔽工程验收程序,包括检查材料质量证明文件、施工记录以及现场检测结果。对于焊接部位必须清除氧化皮并采取防腐措施。安装完成后要进行全面测试,确保各项指标达到设计要求。

    维护保养方面,则建议定期检查接闪器、引下线和接地装置的状态,及时修复损坏部分。每年雷雨季节前应对整个系统进行一次全面检测,发现问题立即整改。

    这些内容旨在保障白酒生产企业免受雷击危害,减少经济损失和安全隐患。