资源简介
摘要:本文件规定了建筑防火涂料(板)工程的设计、施工及验收的技术要求、方法和质量标准。本文件适用于北京市新建、改建、扩建的民用与工业建筑中防火涂料(板)工程的设计、施工与验收。
Title:Code for Design, Construction and Acceptance of Building Fireproof Coating (Panel) Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》(编号DB11/1245-2015)是北京市地方标准,该标准对建筑防火涂料和防火板材的选用、设计、施工及验收作出了明确规定。以下将从几个关键环节选取重要条文进行详细解读。
一、材料选择与性能要求
1. 防火涂料和防火板应具备国家或行业相关产品认证,并符合现行国家标准GB 12441-2005《饰面型防火涂料》等规定。
2. 涂料耐火极限不得低于设计要求,且涂层厚度需满足规范表3.1.3的规定。例如,室内钢结构防火涂料一级耐火极限为1.5小时时,涂层厚度一般不应小于20mm。
二、设计要求
1. 设计文件中应明确防火保护对象、部位、范围及技术指标。比如对于高层建筑钢结构柱子,应采用不低于2小时耐火极限的防火涂料。
2. 对于特殊场所如地下车库、商场等,防火板安装高度不得低于2米,接缝处须用专用密封胶处理。
三、施工要点
1. 施工前应对基层表面进行清洁处理,确保无油污、灰尘等杂质。
2. 涂料施工宜分多次完成,每次涂刷间隔时间不少于24小时,且每遍涂刷厚度控制在0.5-1.0mm之间。
3. 防火板安装时应使用镀锌螺钉固定,间距不大于300mm,板间缝隙应用防火密封胶填满。
四、验收标准
1. 检查项目包括外观质量、厚度检测、耐火性能测试等。其中厚度检测可采用针测法或超声波测厚仪测量,实测值允许偏差为±0.5mm。
2. 耐火性能试验需按照GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法》进行,实际达到的耐火极限不得低于设计值。
以上内容仅为部分重点条文解析,实际应用中还需结合具体工程情况全面执行本规程要求,以确保建筑防火工程质量达标。