  • DB11T 1212-2015 板式换热器运行节能监测

    DB11T 1212-2015 板式换热器运行节能监测
    板式换热器节能监测运行效率热交换能耗
    13 浏览2025-06-04 更新pdf0.3MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了板式换热器运行节能监测的术语和定义、监测项目与要求、监测方法及判定规则。本文件适用于以水为介质的板式换热器运行过程中的节能监测。
    Title:Energy Saving Monitoring of Plate Heat Exchanger Operation DB11/T 1212-2015
    中国标准分类号:F01
    国际标准分类号:27.010

  • 封面预览

    DB11T 1212-2015 板式换热器运行节能监测
  • 拓展解读

    DB11/T 1212-2015《板式换热器运行节能监测》是一项专门针对板式换热器节能监测的地方标准。以下对其中的关键内容进行详细解读:

    适用范围

    本标准适用于以水为介质的板式换热器,包括蒸汽—水、水—水等类型的换热设备。它规定了这些设备在运行过程中应达到的节能监测要求。

    监测项目和指标

    标准中明确了多个关键监测项目及其对应的指标:

    1. 供回水温差:正常情况下,供回水温差应在设计值的±10%范围内波动。若超出此范围,则需检查是否存在堵塞或泄漏等问题。

    2. 进出口压力差:该值不应低于设计值的80%,否则可能表明内部板片结垢严重,影响传热效率。

    3. 热效率:热效率不得低于设计值的95%,如果发现实际值偏低,应考虑清洗或更换部分板片。

    4. 流量偏差:单个通道内的流量偏差不得超过总流量的10%,避免因流量分配不均导致局部过热或过冷现象。

    检测方法与频率

    对于上述各项指标,标准推荐采用在线检测方式,并建议每季度至少进行一次全面检测。同时强调,在每次大修后也必须重新校验所有参数是否符合标准要求。

    节能措施建议

    为了提高板式换热器的整体性能,标准还提出了一些具体的节能改进措施:

    - 定期清理换热器内部积垢;

    - 根据季节变化调整进出水温度设定值;

    - 对于长期闲置的换热器,在冬季来临前做好防冻保护工作;

    - 使用高效密封垫圈延长使用寿命并减少维护成本。

    通过严格执行DB11/T 1212-2015中的相关规定,可以有效提升板式换热器的工作效率,降低能源消耗,为企业带来显著经济效益的同时也为环境保护做出了贡献。