摘要:本文件规定了板式换热器运行节能监测的术语和定义、监测项目与要求、监测方法及判定规则。本文件适用于以水为介质的板式换热器运行过程中的节能监测。
Title:Energy Saving Monitoring of Plate Heat Exchanger Operation DB11/T 1212-2015
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.010
封面预览
拓展解读
DB11/T 1212-2015《板式换热器运行节能监测》是一项专门针对板式换热器节能监测的地方标准。以下对其中的关键内容进行详细解读:
适用范围
本标准适用于以水为介质的板式换热器,包括蒸汽—水、水—水等类型的换热设备。它规定了这些设备在运行过程中应达到的节能监测要求。
监测项目和指标
标准中明确了多个关键监测项目及其对应的指标:
1. 供回水温差:正常情况下,供回水温差应在设计值的±10%范围内波动。若超出此范围,则需检查是否存在堵塞或泄漏等问题。
2. 进出口压力差:该值不应低于设计值的80%,否则可能表明内部板片结垢严重,影响传热效率。
3. 热效率:热效率不得低于设计值的95%,如果发现实际值偏低,应考虑清洗或更换部分板片。
4. 流量偏差:单个通道内的流量偏差不得超过总流量的10%,避免因流量分配不均导致局部过热或过冷现象。
检测方法与频率
对于上述各项指标,标准推荐采用在线检测方式,并建议每季度至少进行一次全面检测。同时强调,在每次大修后也必须重新校验所有参数是否符合标准要求。
节能措施建议
为了提高板式换热器的整体性能,标准还提出了一些具体的节能改进措施:
- 定期清理换热器内部积垢;
- 根据季节变化调整进出水温度设定值;
- 对于长期闲置的换热器,在冬季来临前做好防冻保护工作;
- 使用高效密封垫圈延长使用寿命并减少维护成本。