  • DB11T 388.6-2015 城市景观照明技术规范 第6部分:供配电与控制

优质文档本站推荐优质文档
    DB11T 388.6-2015 城市景观照明技术规范 第6部分:供配电与控制
    关键词: 城市景观照明供配电控制技术规范节能
    所属行业

    电力,建筑

    文档分类

    地方标准北京

    文档信息

    pdf格式 / 0.22Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市景观照明供配电与控制的设计、施工、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于北京市城市景观照明工程的供配电与控制系统设计、施工、验收及运行维护。
    Title:Technical Specification for Urban Landscape Lighting - Part 6: Power Supply, Distribution and Control
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.180

  • 封面预览

    DB11T 388.6-2015 城市景观照明技术规范 第6部分:供配电与控制
  • 拓展解读

    《DB11/T 388.6-2015城市景观照明技术规范》第6部分主要规定了城市景观照明的供配电与控制系统的技术要求。以下为部分重要条文的详细解读:

    一、供电电源

    1. 一般规定:景观照明的供电电源应根据负荷等级、用电容量以及供电距离等因素确定,优先采用就近接入公共电网的方式。

    2. 电源点选择:宜从低压配电室或专用变压器引出,确保供电可靠性。

    二、配电系统

    1. 系统设计:应采用TN-S或TN-C-S系统,对于特别重要的场所可采用IT系统。

    2. 分级设置:应按功能分区合理划分配电回路,并在每个回路上设置保护装置。

    3. 导线选择:导线截面应满足载流量和电压降的要求,同时考虑环境温度、敷设方式等因素的影响。

    三、控制方式

    1. 集中控制:宜设置集中控制系统,实现对整个区域景观照明的统一管理和调度。

    2. 自动化程度:鼓励采用智能化控制手段,如时间控制器、光控器等,以提高运行效率。

    3. 应急措施:应配备备用电源及应急照明设施,在主电源中断时能及时启动。

    四、接地与防雷

    1. 接地型式:所有电气设备金属外壳必须可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。

    2. 防雷措施:建筑物顶部及突出部分需安装避雷针或其他有效防雷装置,并做好接地处理。

    五、节能措施

    1. 功率因数补偿:应在适当位置安装无功功率补偿装置,提高系统功率因数。

    2. 节能灯具:优先选用高效节能型光源,如LED灯等。