资源简介
摘要:本文件规定了固定式燃气型超音速干粉灭火系统的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于新建、改建和扩建工程中使用的固定式燃气型超音速干粉灭火系统的规划、设计、施工与验收。
Title:Design, Construction and Acceptance Code for Fixed Gas-type Supersonic Dry Powder Fire Extinguishing System
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.10
封面预览
拓展解读
《DB63/T 1377-2015固定式燃气型超音速干粉灭火系统设计、施工及验收规范》是青海省地方标准,该标准对固定式燃气型超音速干粉灭火系统的各个环节进行了详细规定。以下将选取部分重要条文进行深入解读。
首先在设计环节,标准中明确指出系统的设计应根据防护区的性质和火灾特点来确定灭火剂用量,并且要求防护区内必须设置泄压装置以确保安全。例如第4.1.2条规定“防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h”,这表明防护区的建筑结构需要具备一定的防火能力,以防止火灾蔓延。
其次在施工阶段,标准强调了安装过程中的严格要求。第5.2.3条规定“管道支吊架的最大间距应符合表5.2.3的规定”,这一条款是为了保证管道在使用过程中不会因重力作用而发生变形或损坏,影响系统的正常运行。此外,第5.3.1条提到“灭火剂储存容器的充装量偏差不得超过1.5%”,这是为了确保每个容器内的灭火剂量准确无误,避免因数量不足而导致灭火效果不佳。
最后在验收环节,标准提出了具体的检验方法和判定准则。第6.1.1条规定“系统功能测试时,应模拟实际火灾情况”,这意味着验收时不仅要检查设备是否完好,还要验证其在真实火灾条件下的有效性。同时第6.2.1条指出“系统工作压力下的气密性试验结果应符合设计要求”,这一步骤对于确认整个系统的密封性能至关重要,任何泄漏都可能导致灭火失败。
通过以上解读可以看出,《DB63/T 1377-2015》不仅涵盖了从设计到验收的全过程,而且每一条款都有很强的操作性和指导意义,为保障固定式燃气型超音速干粉灭火系统的可靠性和安全性提供了坚实的技术支撑。