    摘要:本文件规定了预应力锚杆(索)张拉及质量检测的技术要求、方法和验收标准。本文件适用于福建省内建筑工程中预应力锚杆(索)的设计、施工与质量检测。
    Title:Technical Regulations for Prestressed Anchor Bolt (Cable) Tensioning and Quality Testing
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB35T 1412-2014 预应力锚杆(索)张拉及质量检测技术规程
  • 拓展解读

    DB35/T 1412-2014《预应力锚杆(索)张拉及质量检测技术规程》是福建省地方性标准,该标准对预应力锚杆(索)的张拉和质量检测进行了系统规定。以下选取其中的重要条文进行详细解读:

    在张拉部分,第5.1条明确指出,预应力锚杆(索)的张拉应在注浆体强度达到设计强度的75%以上时方可进行。这一要求确保了注浆体具有足够的强度来承受张拉力,避免因强度不足导致的结构损坏。同时,第5.2条强调,在正式张拉前应进行预张拉,目的是检查设备运行是否正常,以及锚杆(索)是否存在异常情况。

    关于质量检测,第6.1条规定了静载试验的方法,要求采用分级加载的方式进行,每级荷载增量为设计荷载的20%,直至达到破坏荷载或设计要求的最大荷载。通过这种方法可以准确评估锚杆(索)的承载能力。此外,第6.2条还提出了动载试验的要求,即利用冲击波法检测锚杆(索)的完整性,这有助于发现潜在的质量问题。

    另外,第7章中提到,所有的张拉和检测记录必须完整、真实,所有参与人员需签字确认。这些记录不仅是工程验收的重要依据,也是日后维护管理的基础资料。

    以上内容是对DB35/T 1412-2014标准中一些关键条款的具体说明,希望能帮助理解并正确应用该标准。