资源简介
摘要:本文件规定了建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)漩流降噪管件的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于建筑排水系统中使用的硬聚氯乙烯(PVC-U)漩流降噪管件。
Title:Drainage Fittings for Buildings made of Rigid Polyvinyl Chloride (PVC-U) with Vortex Noise Reduction - DB35T 1441-2014
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
DB35/T 1441-2014《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)漩流降噪管件》是福建省地方标准,该标准规定了建筑排水系统中使用硬聚氯乙烯(PVC-U)材质的漩流降噪管件的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。以下对标准中的关键条文进行详细解读。
一、范围
标准适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑内采用的PVC-U漩流降噪管件。这些管件主要用于建筑内部排水系统,能够有效降低水流噪声,提高居住舒适度。
二、规范性引用文件
标准引用了多个国家标准和行业标准,如GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》等。这些引用文件为本标准提供了基础技术依据,确保产品符合国家相关质量和技术要求。
三、术语和定义
标准明确了“漩流降噪管件”等专业术语的定义。例如,“漩流降噪管件”是指具有特定结构设计,能够在水流通过时产生漩涡效应从而达到降噪效果的PVC-U管件。
四、技术要求
1. 外观质量:管件表面应光滑平整,无气泡、裂纹、杂质和明显的划痕。
2. 尺寸偏差:管件的外径、壁厚等尺寸需符合表1的规定,其允许偏差应在±0.5mm以内。
3. 物理机械性能:包括拉伸屈服强度、纵向回缩率、落锤冲击试验等指标。例如,拉伸屈服强度应不低于45MPa。
4. 卫生性能:管件材料应符合GB/T 17219的要求,确保对人体健康无害。
五、试验方法
标准详细描述了如何进行各项性能测试的具体步骤。例如,对于拉伸屈服强度的测定,需要按照GB/T 8804.2的规定执行;而对于落锤冲击试验,则需参照GB/T 14152的方法进行操作。
六、检验规则
1. 组批规则:同一原料、配方及生产工艺条件下生产的同规格产品为一批次。
2. 抽样方案:从每批产品中随机抽取样品用于检测。
3. 判定规则:若所有抽样项目均合格,则判定该批次产品合格;否则视为不合格。
七、标志、包装、运输和贮存
1. 标志:每个管件上应清晰标注生产厂名、商标、型号规格、执行标准号等信息。
2. 包装:宜采用防潮、防震措施妥善包装,防止运输过程中损坏。
3. 运输:避免阳光直射和雨淋,装卸时轻拿轻放。
4. 贮存:存放在通风干燥处,远离热源和化学腐蚀物质。
八、附录
附录A给出了典型规格的漩流降噪管件的外形尺寸表;附录B提供了部分物理机械性能测试的计算公式。