资源简介
摘要:本文件规定了气象应急移动(车载)系统的防雷技术要求、设计原则、施工要求、检测与维护等内容。本文件适用于气象应急移动(车载)系统的防雷设计、施工、检测及维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Meteorological Emergency Mobile (Vehicle-mounted) System
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB35/T 1414-2014《气象应急移动(车载)系统防雷技术规范》是福建省地方性标准,用于指导和规范气象应急移动系统的防雷设计、施工及验收。以下对部分关键条款进行详细解读。
防雷等级划分
该标准将气象应急移动系统的防雷等级分为三级,其中一级为最高防护级别。例如,对于安装有精密仪器设备的系统应采用一级防护措施。这一规定强调了根据设备的重要性来确定防护标准,确保关键设备的安全运行。
接地装置要求
标准中明确指出接地电阻值不应大于4欧姆,并且需要定期检测以保证其有效性。此外还要求接地体埋设深度不得小于0.7米,以增强稳定性并减少外界干扰影响。
外部防雷措施
包括设置独立避雷针或架空避雷线等设施。当采用独立避雷针时,其高度需满足滚球法计算结果的要求;若使用架空避雷线,则必须保证导线与被保护物之间有足够的空气间隙,避免发生反击现象。
内部防雷措施
内部防雷主要通过屏蔽、等电位连接以及合理布线等方式实现。例如,所有金属外壳均需可靠接地,信号电缆应穿金属管敷设并与接地网相连,同时尽量缩短线路长度以减少感应电压。
检测与维护
标准特别强调了日常检查的重要性,要求每年至少进行一次全面检测,包括但不限于接地电阻测试、防雷装置外观检查等内容。一旦发现存在问题应及时整改,确保整个系统的正常工作状态。
以上是对DB35/T 1414-2014中一些核心内容的深入解析,旨在帮助相关人员更好地理解和执行相关规定,从而有效提升气象应急移动系统的安全性。