资源简介
摘要:本文件规定了波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥的设计原则、构造要求、计算方法和施工技术要求。本文件适用于采用波形钢腹板的预应力混凝土组合箱梁桥的设计与施工。
Title:Design and Construction Code for Wave Steel Web Prestressed Concrete Composite Box Girder Bridges
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020 -
封面预览
-
拓展解读
DB44/T 1393-2014《波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥设计与施工规程》是广东省地方标准,对波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥的设计和施工进行了规范。以下是对规程中一些重要条文的详细解读:
### 设计阶段的关键要求
#### 1. 材料选择
规程明确指出,波形钢腹板应选用Q345钢材,并且其性能需符合GB/T 700的规定。对于混凝土强度等级,不应低于C50,以确保结构的整体性和耐久性。
#### 2. 结构计算
在设计过程中,必须采用有限元法进行整体分析,考虑剪力滞后效应、横向弯曲以及温度变化等因素的影响。同时,还应对波形钢腹板的局部稳定性进行验算,确保其在承受荷载时不会发生屈曲。
### 施工阶段的重点规定
#### 1. 钢腹板安装
钢腹板安装前,应先进行试拼装,检查其几何尺寸是否符合设计要求。正式安装时,应使用专用吊具平稳起吊,并采取措施防止变形。接缝处需用高强度螺栓连接,且螺栓孔径比螺栓直径大1.5mm~2.0mm。
#### 2. 混凝土浇筑
混凝土浇筑前,应对模板进行全面检查,确保无漏浆现象。浇筑时应分层进行,每层厚度不宜超过30cm,振捣要充分但避免过振导致钢腹板表面损伤。冬季施工时还需采取保温措施。
#### 3. 预应力施加
预应力筋的张拉顺序和控制应力值必须严格按照设计图纸执行。张拉完成后,应对锚具进行封闭处理,防止锈蚀。此外,在整个张拉过程中,要实时监测梁体变形情况,确保符合设计预期。
### 安全与质量保障
规程强调了施工过程中的安全管理,包括但不限于高空作业防护、用电安全等。同时,对于已完成的部分,应及时组织验收,确认各项指标达标后方可进入下一工序。所有材料及构件都必须有出厂合格证,并通过现场抽样检测验证其质量。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04