资源简介
摘要:本文件规定了北京市燃气输配工程的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于北京市范围内燃气输配工程的建设与管理。
Title:Technical Specifications for Design, Construction and Acceptance of Gas Distribution Projects DB11T 302-2014
中国标准分类号:F03
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
《DB11/T 302-2014燃气输配工程设计施工验收技术规范》是北京市地方标准,适用于北京市行政区域内城镇燃气输配工程的设计、施工和验收。以下对其中一些关键条款进行详细解读:
1. 材料与设备
根据第5章的规定,所有用于燃气输配系统的材料和设备必须符合国家或行业相关标准,并提供产品质量合格证明文件。例如,钢管的壁厚偏差不得超过规定值,且表面不得有裂纹、折叠等缺陷。这一要求确保了燃气管道的安全性和耐久性,防止因材料问题导致的泄漏或爆管事故。
2. 管道敷设
第6章明确了管道敷设的具体要求。例如,在穿越河流时应采用套管保护措施,并且套管两端需密封良好以防水渗透。此外,地下燃气管道与其他地下设施之间的最小净距也作出了明确规定,目的是避免相互影响引发安全隐患。
3. 管道连接
第7章强调了管道连接方式的选择及其质量控制。焊接接头必须按照设计图纸和技术规范执行,焊缝外观检查合格后还需进行无损检测。法兰连接处要加装防松装置,并定期检查紧固情况。这些措施可以有效提高管道系统的可靠性。
4. 压力试验
在第8章中指出,在完成安装工作之后需要对整个系统进行强度试验和严密性试验。强度试验的压力通常为设计压力的1.5倍,持续时间不少于2小时;而严密性试验则是在工作压力下保持24小时,期间不允许有任何压力下降现象发生。通过这样的测试能够全面评估管道系统的整体性能。
5. 竣工验收
最后,在第9章关于竣工验收部分提到,项目完成后由建设单位组织各方参与验收会议,包括设计单位、施工单位以及监理单位等。验收内容涵盖但不限于工程质量、安全防护设施设置情况等方面。只有当所有指标均达到标准要求时才能视为合格工程。
以上是对该标准中若干重要条款的深入分析,希望对你理解和应用本规范有所帮助。